    Hallo Forum, habe einen komischen Fall im Haus.

    an einem 10A Leitungsschutzschalter hängen
    - 4 Leuchten mit je 10W LED Birne
    - ein Rinkerntrafo mit Halogen : 160W Last
    - ein Rinkerntrafo mit Halogen : 280W Last

    Die beiden Rinkerntrafos hängen an EINEM Lichtschalter.
    Wird dieser eingeschaltet, dann löst der Leitungsschutzschalter zu 50% aller Fälle sofort aus.
    Das passiert auch wenn bei dem einen Rinkerntrafo gar keine Sekundäre Last hängt.

    Die Rinkerntrafos haben Sekundär 20A und der andere 15A als Maximale Last, sind auch recht schwer, so 5..8 kg.

    Was tun?
    - jeden einzeln an einen Lichtschalter hängen?
    - anderen Automat einsetzen?
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)


    Reply With Quote Reply With Quote Halogen Ringkerntrafo 10A Sicherung fliegt raus  

  2. #2
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,140
    Danke
    3,183
    Erhielt 3,647 Danke für 2,370 Beiträge

    Default

    Ich würde das mal auf den Rush-Effekt schieben.
    Beim Einschalten eines Transformators kann es bei ungünstiger Phasenlage der
    elektrischen Spannung zu einem stark erhöhten Einschaltstrom kommen,
    weil der Eisenkern in die Sättigung getrieben wird.
    Dieser Effekt wird auch als Rush-Effekt oder Einschaltrush bezeichnet
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  3. #3
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    6,003
    Danke
    1,274
    Erhielt 1,305 Danke für 974 Beiträge

    Default

    Evtl. einen Einschaltstrombegrenzer einbauen.
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310
    【ツ】

  4. #4
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    826
    Danke
    75
    Erhielt 72 Danke für 64 Beiträge

    Default

    > ungünstiger Phasenlage

    das bedeutet die BEIDEN Trafos an einem Lichtschalter sind zu viel.
    Als vorgestern nur EIN Trafo allein am Lichtschalter hing, gab es keinen LS-Fall.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  5. #5
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,577
    Danke
    1,497
    Erhielt 1,823 Danke für 1,386 Beiträge

    Default

    Wie alt ist der LSS?
    Manche Altern und sind dann empfindlicher.

  6. #6
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    826
    Danke
    75
    Erhielt 72 Danke für 64 Beiträge

    Default

    weis nicht genau, 10 Jahre
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  7. #7
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,577
    Danke
    1,497
    Erhielt 1,823 Danke für 1,386 Beiträge

    Default

    Naja ich hab nach so cs 15 Jahren das Problem gehabt, dass beim Einstecken des Staubsaugers (1800W) die LSS flogen.
    Automaten getauscht und der Spuk war vorbei.

    Du kannst ja mal den Automat tauschen. Wenn's nicht hilft, dann kannst du einen C10A Automat einbauen.
    Früher hätte ich noch gesagt nimm nen 16A Automat, aber sowas geht heute natürlich nicht mehr ohne weiteres.

  8. #8
    Join Date
    08.10.2005
    Location
    Iffezheim
    Posts
    1,149
    Danke
    426
    Erhielt 343 Danke für 276 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Blockmove View Post
    Du kannst ja mal den Automat tauschen. Wenn's nicht hilft, dann kannst du einen C10A Automat einbauen.
    Früher hätte ich noch gesagt nimm nen 16A Automat, aber sowas geht heute natürlich nicht mehr ohne weiteres.
    Deshalb gibts ja jetzt auch die abgefahrenen 13A Automaten.
    Für die, die sich nicht trauen einen 16A einzubauen,
    und der Meinung sind, dass 10A doch zu wenig sind.

    Gruß
    Timo

  9. #9
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,577
    Danke
    1,497
    Erhielt 1,823 Danke für 1,386 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Unimog-HeizeR View Post
    Deshalb gibts ja jetzt auch die abgefahrenen 13A Automaten.
    Für die, die sich nicht trauen einen 16A einzubauen
    Stimmt ... Und die 3 mehr hast du nicht nur bei den Ampere sondern auch als Faktor beim Preis

Similar Threads

  1. Sicherung fliegt raus, warum?
    By oliversps in forum Schaltschrankbau
    Replies: 18
    Last Post: 18.12.2019, 20:38
  2. Replies: 4
    Last Post: 23.08.2019, 14:08
  3. Replies: 18
    Last Post: 30.04.2019, 19:48
  4. Dimmbare NV Halogen durch LED ersetzen
    By spicer in forum Gebäudeautomatisierung
    Replies: 17
    Last Post: 22.05.2018, 21:27
  5. Gibt es halogen- und silikonfreie Aderleitung?
    By Toddy80 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 6
    Last Post: 02.03.2018, 12:50

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •