Zwischenzähler in Zählerschrank einbauen

Fluffi

Level-2
Beiträge
451
Reaktionspunkte
69
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

weiß jemand ob es erlaubt ist, einen oder mehrere private Zwischenzähler auf einem freien Zählerplatzfeld eines Zählerschrankes einzubauen? Der Abgriff erfolgt natürlich nach dem Hauptzähler des EVU und Sicherungen. Mir geht es hauptsächlich um den Einbauort. Ich habe einen großen Zählerschrank mit 2 freien Feldern für weitere Haupt-Zähler. Technisch gesehen sind diese Plätze für Zähler des EVU vorgehsehen, werden aber hier niemals benutzt werden. Dürfen dort eigene Installationen, natürlich mit entsprechender Schutzisolierung usw., angebracht werden?
 
Kann nicht pauschal beantwortet werden.
Erste Anlaufstelle ist der lokale Netzbetreiber - also nicht unbedingt dein Stromanbieter. Hier sollte in den TAB (Technische Anschlussbedingungen) recht detailliert beschrieben sein, wie der Zählerplatz auszusehen hat.
 
Die Zähler müssen nicht zwingend geeicht sein, wenn man keine Abrechnungen machen will, aber ich würde gleich von Haus aus geeichte Zähler verwenden. Mir geht es primär um die Verknüpfung der Stromzähler mit einer Home-Automation-Steuerung und das Aufzeichnen der Daten. Das ist alles ja erlaubt und darf man natürlich machen, nur ist mir nicht ganz klar ob das Zählerplatzfeld verwendet werden darf, was nun mal der perfekte Ort für die Installation wäre. Gem. TAB ist der Bereich natürlich den Stromzählern des Netzbetreibers vorbehalten, aber wie das nun aussieht, wenn von Anfang an das nur als freier Platz eingeplant wurde und es niemals in Betracht kommt weitere Netzanschlüsse, die ja auch erst installiert werden müssten, zu nutzen steht da natürlich nicht drin.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mal unabhängig davon : musst du denn mit dem Ding unbedingt auf den Zählerplatz ? Es gibt doch auch wunderschöne Zwischenzähler (sogar geeicht), die du ganz normal in die Felder setzen kannst - wie z.B. einen FI-Schalter ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mal unabhängig davon : musst du denn mit dem Ding unbedingt auf den Zählerplatz ? Es gibt doch auch wunderschöne Zwischenzähler (sogar geeicht), die du ganz normal in die Felder setzen kannst - wie z.B. einen FI-Schalter ...

Gruß
Larry

Das sehe ich genau so. Die freien Zählerplätze darfst Du nicht belegen - egal womit. Wenn es tatsächlich komplett freie Zählerfelder gibt, dürfen die durch einen eingetragenen Installateur ausgetauscht werden - wobei dann auch noch der NAR umgebaut werden muß, da sich sicherlich ein durchgehendes Sammelschienensystem unterhalb der Zählerplätze befindet.

Gruß

Holger
 
In der TAB steht doch tatsächlich Folgendes bei Erweiterungen und Änderungen:

Vorhandene Reserveplätze in Zählerschränken nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) könnenunter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:
  • netzseitiger Anschlussraum mit Trennvorrichtung nach VDE-AR-N 4100 oder bei bestehender gleichwertiger Ausstattung
  • netzseitiger Anschlussraum mit NH-Sicherungen in Verbindung mit laienbedienbarerTrennvorrichtung im anlagenseitigen Anschlussraum
  • anlagenseitiger Anschlussraum mindestens mit 150 mm und Hauptleitungsabzweigklemme, keine Verwendung als Stromkreisverteiler

Der Schlussfolgerung, dass man die Sammelschienen im unteren Bereich, welche räumlich und schutztechnisch getrennt sind, umbauen muss oder gar das Feld an sich, was ja nur eine Rückwandgrundplatte ist, kann ich nicht folgen. Warum? Klar, zusätzliche Installationen müssen natürlich korrekt durchgeführt werden, inkl. SKII Umhausung usw.

@Larry Laffer: Ja, denn in der oberen Verteilung ist nicht mehr genug Platz für Zähler + Hauptanschlussklemmen
 
Zuletzt bearbeitet:
Nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber ist das beschriebene Vorhaben soweit zulässig, sofern gewisse Punkte natürlich beachtet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die digitalen Zähler haben eine offene IR schnittstelle die mann mit einer RS 232 Schnittstelle in der Wago /Beckhoff Auslesen kann Aktuelle Last -Zählerstände...Last auf jeder Phase ..
wiso einen exta Zahler einbauen?
 
@ewilli weil es Spaß macht und ich dachte, neben den vorhandenen digitalen Zählern sieht es doch schick aus wenn ich noch welche dazubaue...
 
Aus Kostengründen macht in meinen Augen auch ein Extrazähler Sinn. Modbus TCP Zähler (ungeeicht) bekommt man für teilweise ein Viertel der Kosten einer RS232-Klemme für die WAGO.
 
Zurück