Welche SPS für Gebäudeautomatisierung?

Hallo,

danke fürs Foto. Werds mir notieren. Sieht auf jeden Fall bei Dir schön aufgeräumt aus.
Hab mich heute mal bei Wago umgeschaut und eins ist mir bei Wago noch nicht so ganz klar.
Kann ich wenn ich dem Wago 750-880 auch noch Modbus und KNX als Schnittstelle nachrüsten?

Grüße
Stefan

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Danke!
Das ist mein EG-Verteiler und das Bild ist schon ein wenig älter, jetzt gibt es leider gar keinen Platz mehr.
Gruß
Frank

Ja das mit der Reserve - da meinst du "ausreichend, viel Platz" und schwub nachgerüstet und da ne Idee - alle guten Vorsätze dahin ;-))
Ist mir auch so gegangen - Du hast mehrere FI eingbaut ? Steckdosen und Licht getrennt ?

Gruß Wolfgang
 
Hallo Frank!
Vielen Dank für das Bild. So etwas hab ich auch mal als "Ideengeber" gesucht. Kannst du die Gruppen im Schaltschrank vielleicht benennen. Die Sicherungen & SPS erkenne ich noch ;), für den Rest fehlt mir noch die Erfahrung. Das könnte mir für den Aufbau meines Schranks helfen.

Danke!
Helmut
 
Hallo Stefan,
Kann ich wenn ich dem Wago 750-880 auch noch Modbus und KNX als Schnittstelle nachrüsten?
Der 750-880 kann von sich aus Modbus-TCP/IP und mit einer Seriellen Klemme lässt sich auch Modbus RTU und ASCII realisieren.
Für eine Anbindung an KNX (geht direkt nur TP wie bei Beckhoff) benötigst Du noch eine KNX-Klemme 753-646, damit kannst Du 256 Gruppenadressen an die WAGO anbinden.
Wenn DU KNX machen möchtest und auch noch ein wenig Zeit hast würde ich aber auf den neuen KNX-Controller warten.

Hallo Wolfgang,

ja mit Reserve meine ich ausreichend Platz und es gibt getrennte FI, aber nur für Steckdosen. Die Beleuchtung sowie die Steckdosen hinter dem Kühlschrank und dem Gefrierschrank sind ohne FI.

Hallo Helmut,

der Rest sind Klemmen, KNX-Aktorik (Dimmer), Überspannungsableiter (Rot) Typ2, und das blaue sind Finder Relais.

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stefan,

Der 750-880 kann von sich aus Modbus-TCP/IP und mit einer Seriellen Klemme lässt sich auch Modbus RTU und ASCII realisieren.
Für eine Anbindung an KNX (geht direkt nur TP wie bei Beckhoff) benötigst Du noch eine KNX-Klemme 753-646, damit kannst Du 256 Gruppenadressen an die WAGO anbinden.
Wenn DU KNX machen möchtest und auch noch ein wenig Zeit hast würde ich aber auf den neuen KNX-Controller warten.

Hallo Wolfgang,

ja mit Reserve meine ich ausreichend Platz und es gibt getrennte FI, aber nur für Steckdosen. Die Beleuchtung sowie die Steckdosen hinter dem Kühlschrank und dem Gefrierschrank sind ohne FI.

Hallo Helmut,

der Rest sind Klemmen, KNX-Aktorik (Dimmer), Überspannungsableiter (Rot) Typ2, und das blaue sind Finder Relais.

Gruß

Frank

Hallo Frank,

war mir schon klar mit der Reserve - ich meinte ja "Bei der Planung ist ausreichend Platz vorhanden und dann kommt dies und jenes noch dazu, schwub ist er weg" ;-))
 