Hallo zusammen,

wir planen für die Gebäudeautomatisierung eine SPS von Beckhoff einzusetzen.


Folgende Schnittstellen sollte die SPS/ Gebäudeautomatisierung im Endausbau zur Verfügung stellen:

- Modbus TCP/ RTU

- URAT

- RS232
- USB

- Ethernet

Welches CPU-Grundmodul mit welchen Optionsschnittstellen würden Sie empfehlen?

An die IPC würden wir gern EtherCAT Klemmen und evtl. Busklemmen anschließen.


U.a. würden wir gern folgende Klemmentypen im späteren Aufbau anschließen wollen:
- KNX
- SMI
- DALI
- DMX

- EnOcean
- 12V digital Eingang
- 12V digital Ausgang
- 24V digital Eingang
- 24V digital Ausgang
- 230V digital Eingang

- 230V digital Ausgang
- Schrittmotorsteuerung (EL7031)

Bin gespannt auf Eure Rückmeldung.
Mir wurde mal die CX9020 empfohlen aber welche Optionsschnittstellen bzw. Ausstattung (OS/ TwinCat) sollte die SPS dann haben?



Mit freundlichen Grüßen
Stefan Borghoff
 
Wenn keine aufwendige Visualisierung auf der SPS laufen soll, ist die CX9020 eigentlich schon eine gute Wahl. Für die Gebäudeautomation braucht es ja auch nicht soviel Rechenleistung (womit ich nicht sagen will, dass die CX9020 langsam ist). Sämtliche Schnittstellen sind als Klemmenbaugruppen von Beckhoff erhältlich. Wobei es aber viele nur als K-Bus Variante gibt. E-Bus / EtherCAT ist halt wenig verbreitet in der Gebäudetechnik (braucht da auch keinen Bus mit extrem harter Echtzeit). Du kannst aber beide beide Bus-Systeme (E-Bus und K-Bus) gleichzeitig verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn keine aufwendige Visualisierung auf der SPS laufen soll, ist die CX9020 eigentlich schon eine gute Wahl.

Könntest Du das etwas konkretisieren, was Du mit "aufwendige Visualisierung" meinst?

Was wäre denn hier die richtige Wahl?
Bestellangaben
kein Betriebs- systemWindows Embedded Compact 7kein TwinCATTwinCAT-
2-
PLC-
Runtime
TwinCAT-
2-
NC-
PTP-
Runtime
TwinCAT-
3-
Runtime (XAR)
CX9020-0100xx
CX9020-0110xx
CX9020-0111xx
CX9020-0112xx
CX9020-0115xx

und bei den
Optionsschnittstellen
CX9020-N020Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out
CX9020-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX9020-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX9020-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX9020-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX9020-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX9020-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX9020-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX9020-B950
EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
 
Aufgrund Deiner angerissenen Beschreibung könnte man dazu tendieren, RS232 als Option zu includieren.
In der Gebäudeautomation würde ich jetzt auch keine NC-Achsen vermuten. Ergo:

cx9020-0111 oder -0115 mit cx9020-n030
Wie tc3 auf dem Teil läuft, weiß ich nicht, aber TC2 rennt recht flott.

Eine Visualisierung würde ich nicht auf dem CX rechnen lassen. Ich habe mich dafür mit den Weintek-HMI's angefreundet, die von Wachendorff vertrieben werden. Die kosten nur wenig mehr als die Visu-Lizenz bei Beckhoff.
E-Bus und K-Bus gleichzeitig erfordern zur Trennung und Umsetzung einen Buskoppler.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

falls du vor hast ein Wohnhaus zu automatisieren würde ich dir von Ethercat als Bussystem abraten. Ethercat ist ein super Bussystem und extrem schnell, was in der Gebäudeautomatisierung aber nicht dringen benötigt wird. Ethercat hat aber pro Klemme die du verwendest die 10 fache Verlustleistung einer K-Bus Klemme, was deinen Stromverbrauch extrem in die Höhe schnellen lässt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja möchte damit eine Gebäudeautomatisierung realisieren. Ich hatte mal nach gebrauchten Klemmen geschaut und festgestellt, dass die Ethercat häufiger gebraucht gibt als die k-Bus Klemmen. Das ist eigentlich der Hauptgrund warum ich diese einsetzen möchte.

Grüße
Stefan
 