Guten Morgen,

bin Hobbyprogrammierer und helfe meiner Schwester ein wenig ihr Haus zu automatisieren.
Habe nun folgendes Problem...
Verstehe nicht warum der Merker M777.0 bei positiver Flanke sofort zurückgesetzt wird !!!
Meinem Verständnis von Flanken würde in dem Fall folgendes bewirken...
Bei positiver Flanke von M777.2 wird der Merker M777.0 gesetzt.
Eigentlich wird unten die Rücksetzbedingung erst dann erfüllt wenn M777.2 schon "1" ist.
Demnach sollte doch erst nach erneuter positiver Flanke zurückgesetzt werden...oder nicht ????
Bitte um eine Erklärung und bin selbstverständlich auch für Alternativlösungen offen :wink:

Ein Screenshot hängt an...
Vielen Dank vorab.

Mfg David

Unbenannt.jpg
 
Hallo _db_

Welche Funktion soll denn dein Netzwerk haben?
Leider kann ich wegen der geringen Auflösung nicht wirklich erkennen, was was ist.
Vielleicht mal das Bild in einer höheren Auflösung einstellen? Oder in AWL hier rein stellen?

Ich vermute mal nach deinem Post, dass Du nichts anderes als einen Stromstoßschalter programmieren willst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo santacrews...danke für die schnelle Antwort.
Du liegst mit deiner Vermutung richtig...hatte auch zunächst geplant es mit einem
XOR Glied zu realisieren, aber da gestaltete sich das mit zeitlicher Verriegelung der Ausgänge nicht so leicht.
Würde es schon gerne so lassen...
Im Anhang nochmal ein ScreenshotRollo.jpg
 
...

Mir ist dein Netzwerk ehrlich gesagt zu kompliziert :-D

Mit XOR ist das gar kein ProblemRollo.PNG
Die fallende Flanke der Relais verriegelt das erneute einschalten dann für 2s


Nachtrag:

In die UND Glieder muss natürlich noch unter das "NICHT Verriegelung" auch das "NICHT Relais Runter" in NW2 und "NICHT Relais Hoch" in NW3
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Außerdem wurde im NW von Beitrag #3 der Flankenhilfsmerker 2x verwendet. Das darf nicht sein.

Wenn die Flanke nochmals benötigt wird, dann muss das Ergebnis zwischengespeichert und verwendet werden.

Gruß
Ralph
 
Hallo,

Die Lösung von santacrews wird wohl passen.
Warum deine nicht funktioniert folgendes:
Lies das Programm von oben nach unten!
Taster(E0.2) oder Flanke(m777.2) SETZT deinen Merker 777.0
Taster(E0.2) oder Flanke(m777.2) und M777.0 (jetzt schon "1") Rücksetzt deinen Merker 777.0


Edit: @santacrews Wie lange läuft eigentlich dein Rollo? Immer?
 
Zuletzt bearbeitet:
@simon.s
Ne, mein Rollo hört irgendwann auch auf zu laufen [emoji1]. Habe sogar eine Simulation der Position in Abhängigkeit von der Laufzeit. (Zur Visualisierung). Wenn jemand Interesse hat kann ich das gerne mal posten.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

vielen Dank nochmals für die schnellen Antworten.

Habe allerdings noch ein Problem...würde die Rollo's gerne zu bestimmten Uhrzeiten
zentral runter bzw. hochfahren.

Gibt es da fertige Bausteine mit denen ich die Uhrzeit vergleichen kann und
digitale Signale setzen kann ??

Vielen Dank vorab.


Mfg David
 
Hallo _db_
Guck dir mal von Wago den Baustein fb_ScheduleWeekly an. Der schaltet glaube ich nur ein und aus, aber du könntest ja die Flanke des Ausgangs auswerten und bei positiver Flanke hoch fahren und bei negativer runter.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
@simon.s
Ne, mein Rollo hört irgendwann auch auf zu laufen [emoji1]. Habe sogar eine Simulation der Position in Abhängigkeit von der Laufzeit. (Zur Visualisierung). Wenn jemand Interesse hat kann ich das gerne mal posten.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk


Hi santacrews, ich hätte Interesse an deinem Projekt mit Visualisierung! Bin mit einer S7- 1200er am basteln. Welches HMI hast du denn in Verwendung?

Danke im Vorraus.
 