Hallo zusammen.

Ich versuche momentan eine Gebäudeautomatisierung für mein zukünftiges EFH zu planen.
Da ich zu Hause noch eine S7 315-2 PN/DP und diverse ET200s Karten rumfliegen habe würde ich diese auch gerne einsetzen.
Visualisieren möchte ich über WinCC flexible.

Als Dimmer für die normale Deckenbeleuchtung werde ich vermutlich auf die Dimmer - Busklemmen von Beckhoff KL2751 zugehen – falls niemand eine bessere Idee hat oder mir komplett davon abrät :D
Ich möchte zusätzlich noch an diversen Stellen den Raum über RGB-W oder RGB Stripes indirekt beleuchten, was mich zu meinem ersten großen Problem führt:
Wie steuer ich die Stripes möglichst kostengünstig und sinnvoll an?

Ich habe bei der Recherche diverse Male DMX – Bus gelesen (kenne ich mich persönlich 0 mit aus). Gibt es da mittlerweile eine vernünftige Lösung um den DMX mit der SPS zu koppeln?
Wenn DMX zum Einsatz kommen sollte, wäre die Beckhoff-Lösung der Dimmer wahrscheinlich hinfällig :p

Danke im Voraus:)

Gruß Kevin
 
Ich persönlich halte Siemens für eine schlechte Wahl bei Homeautomation.
Wago oder Beckhoff können da deutlich mehr.

Meine Beleuchtung wird über DALI gesteuert.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie gesagt, habe eine 315 rumfliegen und auch nur Siemens gelernt..
welche Vorteile hätte es eine wago oder beckhoff sps einzusetzen?
Die beckhoff busklemmen kann ich doch auch über profinet von der s7 aus steuern?

Gruß
 
Hi emilio,
deine Lösung sieht sehr geil aus :ROFLMAO:
Werde ich definitiv in Erwägung ziehen, bin aber eher nicht so der Freund von Wireless..
Kurze Frage nebenbei, hast du das Haus selber in WinCC gezeichnet, oder sind das 3D Zeichnungen vom Architekte,
welche du als Screenshot eingefügt hast?
Sieht auf jedenfall super aus!:cool:
Mit den Lichtscenen habe ich mir das auch genauso vorgestellt!

Nur wie gesagt, wenn es dazu eine Lösung ohne Funk gäbe, wäre es absolut perfekt für mich!

Gruß:p
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir hatten diese Diskussion hier im Forum schon einige Male, ich würde immer von "Bastellösungen" abraten.

1. Vielleicht ändert sich in 15 Jahren dein Lebensplan und du willst das Haus verkaufen Wer glaubst du, kauft ein Haus, das von einer 315 gesteuert wird, wenn er 0 Plan davon hat? (Selbst ich, als Programmierer, würde so etwas nie kaufen)
2. Aus welchen Gründen auch immer bist du abwesend (Arbeit, Krankenhaus, Schlimmeres, ...). Was macht deine Frau/Familie, wenn irgendwas kaputt geht, nicht mehr funktioniert? Einen Programmierer anrufen und bezahlen?
3. In spätestens 10 Jahren (bei einer 315 eher in 5-6 Jahren) Ist das alles "alter Müll" inkl. Software. Was machst du dann? Umrüsten, wieder programmieren, laufen lassen, bis es stirbt, dann umrüsten?

Ich hatte damals beim Hausbau auch diese Überlegung. Dann hätte ich vor einigen Jahren, als ich umzog, ein Haus verkaufen müssen, das eine S5-Steuerung im Keller gehabt hätte.
Ich bin sicher, das wäre fast unverkäuflich gewesen.

PS: Ich weiß, einige Leute stehen darauf, ich kann das auch verstehen, aber ob das klug ist, werden sie später selbst erfahren.
 
@Ralle Da magst du vielleicht recht haben, aber was ist denn in 10 oder 15 Jahren nicht mehr alter Müll?
Aber du hast definitiv Recht, wenn ein Siemens Teil in 10 Jahren einen defekt hat könnte das entweder sehr teuer werden oder einen Umbau mit sich ziehen.
Und genau das ist auch der Grund warum ich persönlich nicht so auf Funktechnik stehe.
Ich werde soviel Leitungen wie möglich zu Verteilerschränken und genug Leerrohre verlegen um da flexibel zu bleiben falls etwas umgebaut oder erweitert werden muss.

@emilio20 ich glaube das werde ich auch mal probieren :D sieht verdammt gut aus!

Hat noch jemand Alternativen zu Funk?

Was haltet ihr von Microcontrollern für die RGB umsetzung? Kostet nicht die Welt und C oder Assembler sind auch nicht allzu schwer.
Aber ich weiß absolut nicht wie ich dort eine Kommunikation zu einer SPS hinkriege und ob die Teile überhaupt zuverlässig sind..:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was haltet ihr von Microcontrollern für die RGB umsetzung?

Letztlich ist nur ein einziger Punkt wichtig:
Kommst du später an das Gebastel ran, wenn es nicht funktioniert und wie kann man es gegen was anderes ersetzen.

Für Beleuchtung gibt es momentan kabelgebunden 2 Standards für Bussysteme:
  • KNX
  • DALI

Alles andere hat keine nennenswerte Verbreitung

Gruß
Blockmove
 
@Ralle Da magst du vielleicht recht haben, aber was ist denn in 10 oder 15 Jahren nicht mehr alter Müll?

Sicherung, Schalter, Kabel, Lampe. Ende der Durchsage.
Evtl. noch ein Dimmer im Schalter, ok.

Das funzt in 50 Jahren noch und ist sicherlich auch dann noch rel. einfach austauschbar. Es sei denn, die Regierung schafft neben dem Bargeld auch noch die Schalter in Häusern ab ... Wer weiß.
 
@Ralle Naja das ist vielleicht deine persönliche Meinung, aber ich finde das unserer Zeit nicht mehr gerecht.
Wenn ich mein Haus irgendwann verkaufen muss besteht trotz allem die Möglichkeit mit ein wenig Verdrahtungsaufwand in den Verteilungen das ganze ohne SPS laufen zu lassen.

@Blockmove habe mich gerade mal über DALI schlau gemacht. Habe im Forum auch ein passendes Gateway für die S7 gefunden:

http://www.nft-systeme.de/index.php/de/produkte/s7-dali-gateway-ethernet

Gruß Kevin

Bist du mit dem DALI - System zufrieden? Wie schon gesagt ich möchte nur die RGB bzw. RGBW-Stripes darüber ansteuern( momentan an 6 Stellen geplant). Lohnt es sich dann deiner Meinung nach überhaupt?
Habe mal den Preis angefragt. Hoffe das Gateway ist nicht allzu teuer :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
k.A. ob es sich lohnt.
Ich hab bei mir eine Wago-SPS für Homeautomation verbaut, da mir Siemens hierfür selbst geschenkt noch zu teuer war :)
Ein weiterer Vorteil von den DALI-Dimmern (z.B. Meanwell LCM40-DA) ist, dass viele gleichzeitig auch einen Tastdimmer haben. So ist auch ein Notbetrieb ohne SPS möglich.

Gruß
Blockmove
 
Also das Gateway von nft kostet alleine schon 690€.
Jetzt überlege ich mir tatsächlich zweimal ob ein paar LED Stripes das Wert sind...

@Blockmove Hast wahrscheinlich Recht, dass Siemens selbst geschenkt noch zu teuer ist :D

Gibt es keine andere Möglichkeit die Stripes über eine S7 anzusteuern?

Gruß
 
Wie gesagt habe ich fast meine komplette Beleuchtung auf DALI laufen.
Die DALI LED-Dimmer sind günstig und die Installation ist einfach.
Von daher überzeugt mich das System.
Nimmt man Wago, dann ist auch eine entsprechende Schnittstelle vergleichsweise günstig.
Daher ja auch der Spruch von wegen Siemens ist geschenkt noch zu teuer :p

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kevin,

Ich klink mich mal ein. Ich war zu Beginn auch auf Siemens da ich nichts anderes kannte. Hab mir dann das wago 750 881 starterkit gekauft und einen testaufbau gemacht.

Ich bin kein programmierer nur optimierer ich passe siemens Projekte an und was ich nicht kann vergebe ich.

Mit meinem wissen und der Unterstützung aus dem Forum konnte ich mit etwas Ehrgeiz recht schnell eine Automatisierung aufbauen. 750 881 mit rolladen Steuerung, Beschattung mit elsner wetterstation, dali eldoled und lunatone Treibern, pt1000 err usw. On top wird als visu ips kommen.
Der Bau steht nächstes jahr an, hat sich etwas verschoben.

Ich rate auch vin Siemens ab. Baue zentral einen Verteiler alle kabel in den Schrank, möglichst einzeln. Zu den tastern entweder jysty oder mit einer knx karte einen knx Bus aufbauen.
Somit kann man später alles auf zentrales knx umrüsten jeden sps Hersteller einsetzen, mehrere Logos einsetzen oder wenn man verkauft stromstosrelais 24v installieren. Finde wenn man es so macht, es keine bastellomösung ist, so wie viele eine sps im efh beschreiben. Sternverkabelung ist Zukunft. Einziger Nachteil: fällt die sps aus ists dunkel.
PS: schaltbare steckdosen als NC ausführen ist gefährlich, lieber handbedienung.

Falls du Fragen hast frag.....
 
Wie gesagt habe ich fast meine komplette Beleuchtung auf DALI laufen.
Die DALI LED-Dimmer sind günstig und die Installation ist einfach.
Von daher überzeugt mich das System.
Nimmt man Wago, dann ist auch eine entsprechende Schnittstelle vergleichsweise günstig.
Daher ja auch der Spruch von wegen Siemens ist geschenkt noch zu teuer :p

Gruß
Blockmove
Welche DALI Dimmer könntest du für RGBW Stripes empfehlen, bzw. welche hast du im Einsatz?

VG
NSN
 
Welche DALI Dimmer könntest du für RGBW Stripes empfehlen, bzw. welche hast du im Einsatz?

Für RGBW hab ich Lunatone im Einsatz.
Als normale DALI-Dimmer habe ich Meanwell oder TCI.

Generell habe ich keinerlei Hochvolt LED-Leuchtmittel verwendet.
Ich hab überall entweder China-Spots oder Panel verbaut.
Die Teile einmal an 230V angeschlossen und den Strom gemessen.
Den Angaben auf den Treibern bzw. in den technischen Daten kann man nicht glauben.
Danach die beiliegenden Treiber ab in den Schrott und durch die Meanwell- oder TCI-Dalitreiber ersetzt.
Funktioniert seit Jahren Problemlos.
Man muss halt bei Amazon ein paar verschiedene Spots bzw. Panel bestellen bis man das Passende in Bezug auf Lichtfarbe und Farbwiedergabe hat, aber bei den Preisen ist das kein Akt.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für RGBW hab ich Lunatone im Einsatz.
Habe mir jetzt einen Lunatone DALI Dimmer bestellt. Welche WAGO DALI Klemme nutzt du?

Ich hab überall entweder China-Spots oder Panel verbaut.
Die Teile einmal an 230V angeschlossen und den Strom gemessen.
Den Angaben auf den Treibern bzw. in den technischen Daten kann man nicht glauben.
Danach die beiliegenden Treiber ab in den Schrott und durch die Meanwell- oder TCI-Dalitreiber ersetzt.
Nutzt du keine Stripes?

VG
 
Habe mir jetzt einen Lunatone DALI Dimmer bestellt. Welche WAGO DALI Klemme nutzt du?


Nutzt du keine Stripes?

VG

Stripes habe ich auch ein paar verbaut. Aber nur für indierekte Beleuchtungen und ein paar Spielereien.
Was man bei Stripes beachten sollte ist das Thema Spannungsabfall.
Die meisten Spots und Panels werden mit Konstantstrom betrieben.
Stripes werden immer mit Konstantspannung betrieben. Baust du dir jetzt eine indirekte Beleuchtung für einen großen Raum, dann kommen da schon einige Meter zusammen.
Eine ganz blöde Idee ist z.B. die Stripeverbinder zu benutzen. Am besten ist jeden 5m Stripe mit einer eigenen Leitung vom Treiber anzufahren und dabei die Leitungen möglichst gleich lang zu machen.
Es kann sogar sinnvoll sein einen 5m Stripe von beiden Seiten her zu versorgen. Das Auge kann verdammt kleine Farbunterschiede wahrnehmen und bei manchen Stripes machen 0.2V einen deutlichen Farbunterschied aus.
Das sieht dann an den Übergängen teilweise blöd aus.
Also vorher Ausprobieren ... Ist nämlich blöd, wenn man nachträglich weitere Zuleitungen legen muß und überkopf löten muß.

Ich hab bei mir die 647-Daliklemme verwendet.

Gruß
Blockmove
 
Zurück