Hallo,

bevor ich mich ans Eingemachte geb, starte ich erst einmal ganz sachte in die Logo Programmierung. Dabei stellen sich mir ein paar ganz einfache Fragen, die ich trotz Suche nicht beantwortet finde. Vielleicht bin ich auf dem Holzweg, ein Wegweiser wäre nett.
Ich habe in meiner häuslichen Elektroinstallation zahlreiche KNX Sensoren und Aktoren verbaut und möchte gerne meinen Heizungsaktoren prinzipiell feste Stellwerte vorgeben. Das hat bisher ein Loxone Miniserver erledigt, der aber mangels Qualität der Software seinen Weg hinaus gefunden hat.
Als Ersatz habe ich mir erlaubt eine Logo 8.FS4 mit CMK2000 zu verbauen. Das Ganze war in einer halben Stunde in Betrieb genommen und per Comfort 8.1 blinkt eine Lampe des KNX Aktors fein im Takt eines Impulsgebers im Netzwerkprojekt der Logo. Das werte ich mal als Zeichen, dass ich das grundlegende Konzept verstanden habe. Ende zu Ende läuft das System also.

Die eigentliche Aufgabe:
  • Die Heizventile hängen an KNX Aktoren, die jeweils pro Kanal einen PWM Steller mit Eingangswert (1 Byte) als Heizleistungsvorgabe 0..100% erwarten
  • Die Stellwertvorgabe ist eher statisch und wird maximal zweimal im Jahr angepasst (es erscheint völlig okay die Stellwerte auch am Display der Logo bei Bedarf anzupassen)

Mein Problem:
  • Ich finde keinen Block, der mir hier weiter helfen würde. Ebenso scheint es keine Konstanten zu geben, die man verwenden könnte.

Meine Lösung bisher für Teil 1 des "Parameterspeichers":
  • Ich verwende den Funktionsblock Analogverstärker und den Offset um einen entsprechenden Wert in einem Analogmerker zu hinterlegen

Unklar ist Teil2 "Das Byte auf den KNX-Bus bringen":

  • Der Analogmerker kann allerdings nur als 2Byte-Wert auf den KNX-Bus ausgegeben werden, der Aktor verlangt aber 1Byte
  • Prinzipiell würde ich mir auch gerne die Belegung des Analogmerkers sparen, denn über den variablen Speicher steht der Offsetwert auch als Word zur Verfügung, aber auch das sind 2Byte auf dem Bus

Kann mich jemand in die richtige Richtung Schubsen?

Gruß
Uwe
 
Zurück
Oben