Hoi, DANKE für die Antworten. Ist ein interessantes und doch nicht so einfach lösbares Thema ;-)
@oliver.tonn
Wenn ich die Beschreibung im Infosys recht verstehe macht der FB_WriteWatchDog eine ähnliche Funktion wie ich mit meinem ADS-ToggleBit, nur eben mit einem Zähler?!? Gibt es da einen Vorteil?
Ich überwache immer aus beiden Richtungen je ein ToggleBit, so muss jede SPS das empfangene Signal invertieren und zurück senden und jeweils die Gegenstelle überwacht die Funktion. Wird das invertierte Signal nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit zurück gesendet kann die Gegenstelle einen Alarm generieren.
Der FB_PcWatchdog klingt auch interessant. Zwar ist es nicht immer gut eine SPS automatisch zu booten, aber wenn die Applikation ihren Job nicht mehr (richtig) verrichtet ist das sicher eine gute Alternative.
Ich hatte jedoch ein Mal den Fall das die SPS die Ausgänge nicht mehr angesteuert hat, sie aber im letzten Zustand geblieben sind. Intern hat die SPS ihre Software noch abgearbeitet und daher konnte die Togglebit-Überwachung auch keinen Fehler melden.
Interessant wäre natürlich ob da der PC-WatchDog angeschlagen hätte, ich glaube eher nicht. Ich hatte schon die Idee immer einen DO auf einen DI zu verdrahten und zu toggeln. Sollte das nicht mehr korrekt laufen kann ich davon ausgehen das die (Ausgangs)klemmen nicht mehr sauber arbeiten und die SPS neu starten.
zu Frm0InputToggle habe ich nichts gefunden, was meinst du damit?
@BlueOcean
DANKE für deine Antwort, aber ich suche eher nach einer "OnBord-Lösung" bzw. einer Softwaremöglichkeit.
@weißnix
DANKE, ich hab nur KL-Klemmen
Schönen Abend noch