[FONT=&quot]Hallo zusammen,[/FONT]
[FONT=&quot]ich habe mir aus den „Anwendungsbeispiele für LOGO!“ (von Siemens zur Verfügung gestellt) das Programm „Steuerung für 8 Rollläden mit Zentral AUF/AB“ kopiert, modifiziert und installiert. [/FONT]
[FONT=&quot]Ich habe jetzt folgendes Problem: [/FONT]
[FONT=&quot]Der Fahrbefehl –Abwärts- (Taster ▼) des Rollladens soll durch Gegenbefehl
-Aufwärts- (Taster ▲) abgebrochen werden, und umgekehrt.
[/FONT]
[FONT=&quot]1. Rollladen schließen: Wenn ich während der Abwärtsfahrt (Taster ▼) meines Rollladens den Gegenbefehl (Taster ▲) betätige, dann fährt mein Rollladen sofort wieder nach oben! Stoppen kann ich die Aufwärtsfahrt nur durch erneutes drücken des Abwärtstasters (Taster ▼).[/FONT]
[FONT=&quot]2. Rollladen öffnen: Wenn ich hingegen während der Aufwärtsfahrt (Taster ▲) meines Rollladens den Gegenbefehl (Taster ▼) betätige, dann Stoppt mein Rollladen sofort.[/FONT]
[FONT=&quot]In der Simulation werden diese Situationen nicht dargestellt.[/FONT]
[FONT=&quot]Hat jemand eine Idee, was bei mir schief läuft?[/FONT]
[FONT=&quot]Gruß Hinnerk[/FONT]
 
Du musst evtl. auf die "erweiterte" Editoransicht umschalten - dann findest Du auch die Funktion für Anhänge.

Das ganze vorher noch in in .zip-Archiv gepackt.
 