Wenn ich Beitrag #5 richtig deute
... Wenn der Lichtsensor die Jalousien schon geschaltet hat soll die Zeitschaltuhr die Jalousien nicht mehr schalten können/ dürfen.
vermute ich, der TE möchte verhindern, dass das Zeitrelais erst über den Dämmerungssensor und danach nochmals über die Zeitschaltuhr erneut getriggert wird und umgekehrt.
Sollte das der Fall sein und auch der Taster verriegelt werden soll, musst Du hinter das ODER einen UND-Baustein mit zwei oder drei Eingängen setzen. Den Ausgang des UND-Bausteins verknüpfst Du mit dem Zeitrelais und parallel mit einer setzen Funktion die eine Variable (z.B. b_Unten) setzt. An den ersten Eingang des UND-Bausteins schließt Du den Ausgang des ODER-Gliedes an. An den zweiten, soweit gewünscht, den Ausgang für die Ansteuerung des Motors zum hochfahren und an den Dritten die Variable b_Unten, allerdings invertiert. Bei der Funktion zum Hochfahren der Jalousie musst Du dann noch einen Baustein zum Zurücksetzen der Variable einfügen. Das solle eigentlich das machen was Du willst.
Sollte der Taster davon ausgenommen sein läuft es etwas anders. Dann musst Du die Zeitschaltuhr und den Dämmerungsschalter mit einem ODER-Baustein verknüpfen und danach den UND-Baustein setzen. Dessen Ausgang geht dann an das vorhandene ODER, dass allerdings nur noch zwei Eingänge benötigt und wieder parallel an die setzen Funktion für die Variable. Allerdings würde bei dieser Lösung, wenn Du mit dem Taster die Jalousie runter fährst, diese trotzdem noch vom Zeitrelais oder Dämmerungsschalter gestartet werden.
Was ich auch etwas unglücklich finde ist, dass Du, soweit ich Dich richtig verstehe, auch mit dem Taster für die manuelle Bedienung auf das Zeitrelais gehst. Dadurch kannst Du die Jalousie manuell auch immer nur komplett hoch und runter fahren.