Eigenbau, Eigenkonzeption
Schichtkombispeicher
im Kesselrücklauf angeordnet.
3-Wege Mischer im Kesselrücklauf
Ziel:
- optimale Brennwertausnutzung
- vorrangige solare Heizungsunterstützung
Im Prinzip regele ich den Kesselrücklauf immer auf minimalen Modulationsgrad des Brenners (Minimumregelung).
Die Brennermodulation frage ich über die Drehzahl des Saugzuggebläses ab.
Schneller Screen von der Visu:
Legende:
x-Achse 10min Raster, Anlage im durchgeheizten Zustand, nur FB-HK in Betrieb.
blau: Speicher mitte
violett: Speicher (nicht ganz) unten
orange: geregelter Kesselrücklauf
rot: Heizkreisrücklauf
Kesselrücklauf-Solltemperatur wird bei jedem Brennerstart neu berechnet auf Basis der letzten Laufzeiten und Systemtemperaturen.
Es ist ein Zyklus Speicherentladung nach Brennerstop zu sehen mit anschließendem Brennerstart und Speicherladung. Für den Ladezyklus war die berechnete Temperatur im Augenblick niedriger als erreichbar. Bei höherer Heizlast ist ein ausgeregelter Zustand der Heizkreisrücklauftemperatur zu sehen, der ca. 10...30Minuten anhält (orange ausgeregelt zwischen blau und rot). Hier im schnellen Beispiel nur für ca. 3 Minuten zu sehen.
Die Schaltung des Brenners überlasse ich der Viessmann-Kesselsteuerung aber ich sperre nach Brennschluss den Brenner für ~ 10 Minuten.
Ich habe 2 HK: Einer mit Mischer (FB-Hzg), einer ohne (groß dim. Wand-HK). Heizschema: mit hyd. Weiche
Max Vorlauf im tiefsten Winter ~45°C. FB-Hzg. ca. 85m². Haus Bj. 2004 ohne den Anspruch "Niedrigenergiehaus".
Die Drehzahl des Saugzuges erfasse ich über einen Signalwandler (Eigenbau) vom originalen Hallgeber (Parallelaufschaltung) mittels Zählerkarte.
Mit niederer Prio bastele ich derzeit an einer Ankopplung an die optische Viessmann-Serviceschnittstelle für die Einbeziehung von Soll/Istvorlauf sowie die Art und Anzahl der aktiven Heizkreise.
Noch ein paar Worte zum überdimensionierten Gaskessel:
Mein Heizungsinstallateur hatte damal den Vitodens 200 ausgewählt. Mangels Erfahrung stimmte ich der Auswahl zu - nach der ersten Heizperiode wußte ich, das der Kessel Mist ist. Der moduliert nur bis zu einer minimalen Heizleistung von ~4,5kW. Das ist gut im tiefsten Winter. Ansonsten viel zuviel. Das lässt sich auch ausgeklügelt schlecht wegregeln. Aber ich kann mit meinem Gasverbrauch ganz gut leben, da der nach Gebäudeart/-größe und Bewohnerzahl stark unterdurchschnittlich ist.