7 oder 8 DDCs von Kieback und Peter verbaut. Davon sind in den vergangenen Wochen dann mal eben so 2 Stück "ab geraucht"... Bei den Ersatzteilpreisen könnte ich ja schon fast auf S7-1500 mit WinCC umrüsten,
...
überlegen wir uns dort ein alternatives System zu installieren
...
Wenn ihr ohnehin mit S7 arbeitet u. mit Zwiebackpeter nicht zufrieden seid - warum realisiert ihr das dann nicht mit S7?
würde man bei Siemens aber wohl eher diese Desigio-Dinger nehmen schätze ich
Die ASen heissen Desigo PXC - für HVAC/GA prädestiniert u. funktionieren. Hauptgründe für das System sind u.a. eine wahnsinnig ausgereifte u. umfangreiche Bibliothek rund um HVAC.
Ein grosses ABER hier - für die IBN/Wartung usw. benötigt ihr eine Lizenz für das XWorks (Sprache DMAP-> S7-Fup). Warum noch ein/e Tool/Lizenz ins Haus holen, wenn ihr mit Simatic rummacht. Siemens hätte natürlich auch noch auf S7-Basis ihr SiclimatX am Start - aber auch, warum sollte man?
Klar HVAC und K&P natürlich nicht selbst programmiert, das wollen die ja gar nicht das man das macht...
Dieses "Gebahren" ist in der GA-Branche durchaus üblich, was idR nichts macht, weil meist bei den Kunden keine bodenständigen SPSler vor-Ort sind, die wüssten, was sie da machen. Eine Firma, die ihre SPSen selber im Griff hat, macht was falsch, wenn HLK plötzlich einen besonderen Anbieter braucht.
Allerdings würden wir gerne zukünftig selbst eine ordentliche Fehlersuche betreiben können, sowie auch Änderungen selbst vornehmen. Initial soll das natürlich dann jemand externes machen, das selbst zu machen fehlt es an Zeit.
Für die üblichen Anbieter von GA/GLT-Systemsystemen gibt es auch Produktverwender (neben den Firmen selbst) - falls ihr euch für ein derartiges System entscheiden würdet.
Ansonsten sind durchaus Anbieter auf dem Markt, die derlei Anlagen mit z.B. S7, WAGO-PLCs,.... realisieren. Bei Wago hättet ihr, neben den Kostengründen für die HW selbst, natürlich auch hinsichtlich Lizenzbezug Vorteile u. ausreichend Produktverwender gibt es auch.
Pumpen sind teils redundant ausgelegt. Drückst du aber an bestimmten FUs auf "Aus" läuft die andere Pumpe nicht automatisch an...
Kommt auf die Realisierung an (oder wie die Ausschreibung/Auftrag) an - idR wird nicht direkt am FU geschalten, sondern an der ISP - dann weiß sie, was los ist.
Aus Kostengründen werden oft die RM-Kanäle bereits bei Auftragsvergabe "wegoptimiert" - blöd, aber leider oft Usus u. der "Schuldige" sässe dann eher am Geldsäckel, denn am Schaltschrank.
Braucht ihr denn ein lokale Handbedienung?
Benötigt ihr spezielle Protokolle für die GA z.B. BACNet wegen Kommunikation mit Kesselanlagen, Kältemaschinen,....?
Läuft evtl. ein EMS über die GLT?
Die Frage wurde eh schon gestellt - welche Region?