Hallo

ich hätte eine Frage zu einer DALI Lichtsteuerung. Da ich noch nie etwas mit DALI gemacht habe wollte ich noch mal nachfragen bevor ich etwas bestelle was nicht passt.

Kann ich mit der angegeben DALI PCU und einem normalen Lichttaster die angegeben Lampe in Betrieb nehmen und diese auch dimmen? So wie ich das sehe sollte das klappen. Danke für eure Hilfe.


https://www.watt24.com/Lichtmanagem...ssystem-Zubehoer-OSRAM-DALI-PCU.html#opentab3

http://www.siteco.de/de/de_de/produkte/katalog-innenleuchten/chapter/43/category/14241/family/14014/variant/14015.html

Gruß nolk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man sollte nur darauf achten, dass "nur" 50mA auf der DALI Seite zur Verfügung stehen und damit mit einem dieser Geräte nur 25 Vorschaltgeräte betrieben werden können.
Im Video spricht man hier von 50 Leuchten, was auf keinen Fall der Realität entsprechen muss. Auch zählt hier jeder Bewegungsmelder oder Tageslichtsensor mit hinein, also Vorsicht bei zu vielen Leuchten :)

Vielleicht noch der Hinweis, dass die meisten DALI Vorschaltgerätem sei es für Fluoreszierende Leuchten oder auch LED, mit "SwitchDIM" "TouchDIM" oder wie auch immer es genannt wird - Arbeiten. Dadurch kann auch ohne Steuergerät, nur über die Netzspannung direkt gedimmt werden.

Nachteil: Keine Gruppen, Szenen oder Sonstiges
Vorteil: Brauchst kein Steuergerät oder ähnliches.