Guten Tag zusammen habe eine Logo6ED1052-1MD00-0BA7 weiß nicht wie ich die Daten darin abspeichern kann. Bei MD speicher Fat 32 formatiert Programm in Bin Format abgespeichert aber in der Logo kommt die Meldung MD unbekannt.
Über Lan Kabel auch versucht einzuspielen. Kommt die Meldung rufen sie den Gerätemanetscher auf und wählen sie die richtige Logo ! OBA8 Standard und Logo 8FS4 habe ich zur Auswahl Beim Netzwerk wird die Logo aber als 8FS4_1 erkannt!

Programm wurde mit Logo Soft Comfort erstellt Simulation klappt (keine Freie ein, oder ausgänge)

vielleicht mache ich einen Gedankenfehler was das Abspeichern einlesen anbelangt ( habe noch nie so etwas gemacht :) 1 LOGO)

Danke schon einmal für eure Hilfe Gruß Uwe
P.S. komme aus Essen
 
6ED1052-1MD00-0BA7
Laut dieser Nummer ist Deine LOGO eine 0BA7 und keine 0BA8.

Vlt. stelltst Du mal ein Foto von den Aufschriften online, um Tippfehler auszuschließen.
Möglichst von allem, well auch der Firmwarestand dort irgendwo verzeichnet ist.



(keine Freie ein, oder ausgänge)

Das spielt keine Geige.

Entscheidener ist, das alle Funktionsblöcke durch andere FBs, Ausgänge, Merker oder offene Klemmen abgeschlossen sind.
Die Simu ist da großzügig, die reale LOGO nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für deine schnelle Anwort Hucki

Auf dem Karton steht 6ED1052-1MD00-0BA7 wenn ich das Programm einspielen möchte werden nur diese Meldungen angeboten OBA8 Standard oder Logo 8FS4 . wenn ich im Netzwerk PC /Logo wird die Logo aber als 8FS4_1 erkannt! Wie komme ich denn auf Oba7 ??? Habe eigendlich blos eine einfache Schaltung
Anhang anzeigen 39864

Was kann ich machen damit ich das Programm zum Laufen bekomme ???

Komme gut ins neue Jahr Gruß Uwe
 
Anhang anzeigen Schaltplan1.zipEs war eine neue eingepackte Logo der Karton war mit der Beschrifftung /Aufkleber an den Seiten zum Oeffnen abgeklebt . Komme erst am Dienstag hin, wo ich die Logo eingebaut ist.

Es laüft bei mir die Logo Soft Comfort Version 8.2 klappt es vielleicht deshalb nicht, sie deshalb aufzumachen ? Habe die Schaltung neu hochgeladen (und neu gepackt) Schaltplan 2 ist eine Lod Datei Anhang anzeigen Schaltplan2.zip

Gruß Uwe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne zu wissen, welche LOGO! Du nun wirklich hast, kann man nur Schüsse ins Blaue abgeben.

Also bitte morgen Fotos von allen Aufschriften der realen LOGO machen und hier online stellen.
 
Ich gehe mal davon aus, das es eine Logo 0BA7 ist! Habe das Programm hier auf dem PC geladen (Keine Logo angeschlossen) Bekomme trotzdem die Meldung das OBA8, standart bzw. die Logo 8.FS4 benutzt werden könnte.
Wenn ich auf OBA7 Standart bzw.OBA7.ES4 umschalte bekomme ich die Meldung der Blockname ist laenger als 8 Zeichen ( was meint man mit Blockname ? wo oder was kann man ändern? )Umschalten auf niedrigere Hardwareversion nicht möglich!
 
Ich gehe mal davon aus, das es eine Logo 0BA7 ist! Habe das Programm hier auf dem PC geladen (Keine Logo angeschlossen) Bekomme trotzdem die Meldung das OBA8, standart bzw. die Logo 8.FS4 benutzt werden könnte.
Wenn ich auf OBA7 Standart bzw.OBA7.ES4 umschalte bekomme ich die Meldung der Blockname ist laenger als 8 Zeichen ( was meint man mit Blockname ? wo oder was kann man ändern? )Umschalten auf niedrigere Hardwareversion nicht möglich!
Dein obiges Programm ist aus 2 Gründen für eine 0BA7 nicht geeignet:

1. Kennt die 0BA7 den Merker M30 nicht (sie hat noch kein farbiges Display). Den musst Du demzufolge aus dem Programm herausnehmen.
2. Ist der Blockname der Wochenschaltuhr B005 "Pumpensteu" mit 10 Buchstaben zu lang. Die zitierte Info gibt ja schon an, das max. 8 Buchstaben zulässig sind.

Nach Behebung der beiden Probleme ist aber immer noch zu prüfen, ob Du eine 0BA7.Standard oder die 0BA7.ES4 hast.
Dies wird durch einen Aufdruck auf der LOGO angegeben. Die Nummer 6ED... dürfte sich bei beiden nicht unterscheiden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach ja frohes neues Jahr :D
Hucki jetzt klappt die 07 Version auch :p Wie sollte man das Programm einspielen Lan Kabel oder SD (MD) hatte aber dabei die Meldung MD unbekannt (Fat 32 Formatiert) in welcher Format muss ich das Programm darauf speichern ? Und mit dem Lan Kabel als welches einspielen ???
 
Ich übertrage nur per LAN.

Mit Karte habe ich bisher noch keine Erfahrung. Benutze bisher auch keine in der LOGO.
Meine mich aber zu erinnern, das die Karte FAT (nicht FAT32) haben muss. Sollte sicher im Handbuch stehen.
 
Hat jetzt geklappt :p Programm lauft! Sage schon einmal danke an Euch für Eure Hilfe :D

Jetzt habe ich noch eine Frage, kann man die Ausgänge / (Eingänge) irgendwo sichtbar machen (bei der Logo)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat jetzt geklappt :p Programm lauft!
Freut mich für Dich.
(Für's "Danke" gibt's übrigens links unter jedem Beitrag, der für Dich hilfreich war, einen Button.)

Aber welche LOGO hast Du denn nun wirklich? Die Standard oder die ES4?



Jetzt habe ich noch eine Frage, kann man die Ausgänge / (Eingänge) irgendwo sichtbar machen (bei der Logo)
RTFM -> https://support.industry.siemens.com/cs/document/50074616/logo!?dti=0&lc=de-WW
;)

S. 371 LOGO-Menüs:
ESC und dann einmal > drücken.
 
Es ist 0BA7,ES4 damit habe ich das Programm einspielen können ! Dachte es müsste noch irgendwie ein Text eingefügt werden damit ( (LED´s aufleuchten Kibak und Peter) dort kam man ja auch die schaltzustände am PC sehen und werte verändern) weist du vielleicht wie ich für meine Anlage die Freigabe Kessel analog ansteuern kann?? Habe einen Außenfühler meine 1000
Temeratur Kessel Anfang unter außentemp < als 20 c max30C 0 C = 50 C -20C =90C werte sind so geschätzt Freigabe für Kessel ausgang 3 (in meiner Schaltung Eingänge 7 / 8 sind frei )
PS wundere dich nicht wie meine Schaltung zur Zeit aussieht, da durch Brand Abriss noch nicht alle Leitungen/Temp.schalter gesetzt sind . Warte auf den Schornsteinfeger / Stadtwerke damit ich wieder den Ofen zum Laufen kommt :Ddamit die Feuchtigkeit raus kommt! Gruß Uwe
 
... dort kam man ja auch die schaltzustände am PC sehen und werte verändern ...
Hallo Uwe,
mit dem 4. Icon von rechts kannst Du online auf Deine laufende LOGO gehen und Dir aktuelle Schaltzustände ansehen. Forcen geht aber nicht.
Sieht dann so ähnlich aus wie die Simu. Die aktuellen Analogwerte werden allerdings etwas anders angezeigt, was viele verwirrt bzw. gar nicht erst wahrnehmen und dann der Meinung sind, die Schaltung funktioniert nicht.




... wundere dich nicht wie meine Schaltung zur Zeit aussieht, ...
Ich wundere mich eher wie Dein Post aussieht.
Wenn ich von Fremden Hilfe erwarte, bemühe ich mich, meine Fragen und Antworten so zu gestalten, dass mein Gegenüber sie möglichst beim ersten Lesen verstehen kann.
(Insbesondere können die Lesenden nicht hellsehen und wissen daher nicht, von welchen Voraussetzungen man selbst ausgeht.)
Das komplette Verstehen ist mir hier selbst beim 3. Mal Lesen nicht gelungen.
:rolleyes:


Du willst also was mit Temperatur machen.
Da solltest Du erst mal angeben, welche Art Temperatursensor Du nutzen möchtest.
Deine LOGO kann von Haus aus nur 0-10V Analogsignale verarbeiten. Mit einem zusätzlichen 500Ohm-Widerstand kann man auch noch (0)4-20mA Sensoren verarbeiten (da gibt's hier schon mehrere Threads zu, z.B. dieser).
Für einen PT100(0) benötigtst Du jedoch ein Zusatzmodul (ein älteres, denn die 0BA8-Zusatzmodule funktionieren nicht mit der 0BA7) oder einen externen Wandler zu 0-10V.

Das Analogsignal wird dann von der LOGO als Analogwert von 0 bis 1000 in die Schaltung eingelesen und kann dort nach Bedarf weiterverarbeitet werden.
Z.B. Schwellwertschalter können einen Digitalausgang in Abhängigkeit vom Analogwert ein- oder ausschalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also online :D kann mich morgen Ueberraschen lassen ;-) Bei stop alle Ausgaenge nicht geschaltet, auf rann werden alle Ausgaenge geschaltet auch wenn +24 V anliegen an ( E1 oder E2 ) E3 spannungslos E4- E6 =24 V morgen dann mal die Schaltzustaende anschauen, (dachte Online waere Internet )

Habe einen Aussenfuelher PT 1000 und einen Anlegefuehler PT1000 dachte ich koennte damit auf die Analogeingaenge damit gehen. Je nachdem wie kalt es draussen ist, sollte der Kessel halt die Temperatur hoeher fahren:p welchen ich dann noch B 006 3 eingang (Aussenfuehler ) ansteuerre. Oder wie sieht es aus kann man den Ausgang Q4 Analog nicht auf den Digital eingang I 6 schalten??

(sind 500 Ohm nicht zu klein???? ) um die Spannung auf ca 12 Volt zu druecken haette ich so um 7 K ohm genommen :D

Gruß Uwe
 
Zuletzt bearbeitet:
für die Pt 1000 brauchst du entweder eine separate RTD Baugruppe oder jeweils einen Messwertumformer der dir entweder 0-10V oder 0-20mA (und zusätzlich einen 500 Ohm widerstand) ausgibt.

Damit kannst du dann an die AI der LOGO gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... Oder wie sieht es aus kann man den Ausgang Q4 Analog nicht auf den Digital eingang I 6 schalten?? ...
Doch, kann man. Wenn man gerade nichts Sinnvolles zu tun hat.
Wozu willst Du das denn ?

... (sind 500 Ohm nicht zu klein???? ) um die Spannung auf ca 12 Volt zu druecken haette ich so um 7 K ohm genommen ...
Um welche Spannung auf 12V zu "drücken"? Und warum auf ca. 12V?
Die 500 Ohm sind dazu gedacht, bei einem Strom von 20 mA durch den Widerstand auf 10V zu kommen.
Ohnehin willst Du einen Pt1000 anschliessen. Der hat 1 kOhm bei 0°C und knapp 1,4 kOhm bei 100°C und sollte von einem KonstantStrom durchflossen werden, damit die gemessene Spannung proportional ist zum (temperaturabhängigen) Widerstand. Wenn Du z.B. bis 100°C messen willst, wären das maximal 7 mA.
Aber eine BastelLösung ist nicht zu empfehlen, wenn einigermassen genau gemessen werden soll. Also "ein Zusatzmodul (ein älteres, denn die 0BA8-Zusatzmodule funktionieren nicht mit der 0BA7) oder einen externen Wandler zu 0-10V" benutzen, wie hucki schon in #14 schrieb.
Gruss, Heinileini
 
wären das maximal 7 mA.

Und ~70mW, was zu einem erklecklichen Messfehler führen dürfte. PT1000 sollten mit unter 1mA ausgewertet werden.
Die Auflösung bei dieser direkten Auswertung ist mit ~0,4° auch nicht prickelnd an der Logo.

Also unbedingt den Meßwandler oder das RTD-Modul verwenden.
 
Ich übertrage nur per LAN.

Mit Karte habe ich bisher noch keine Erfahrung. Benutze bisher auch keine in der LOGO.
Meine mich aber zu erinnern, das die Karte FAT (nicht FAT32) haben muss. Sollte sicher im Handbuch stehen.

Die Micro-SD-Karte muss zwingend mit FAT32 formatiert werden. Um das Programm dann auf die Karte zu bringen, gibt es 2 Möglichkeiten:

1.) SD-Karte in der Logo:
Programm zur Logo! übertragen. Wenn das Übertragungsfenster eingeblendet wird, Haken setzen bei "Auf SD-Karte kopieren" setzen.

2.) SD-Karte am PC:
Programm speichern unter auswählen. Beim "Speicher"-Fenster den Pfad der SD-Karte auswählen und den Dateityp "Binärdatenauszug (*.bin)" wählen.

Edit:
Natürlich gibt es noch eine 3. Möglichkeit....:oops:

3.) SD-Karte in der Logo:
Über das Menü der Logo das Programm auf die Karte kopieren.
 

Anhänge

  • Unbenannt-1.pdf
    104,7 KB · Aufrufe: 6