TwinCAT 2, KL6811 und Meanwell Meanwell DAP-04 DALI Konverter

ADS_0x1

Level-2
Beiträge
343
Reaktionspunkte
89
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich habe es endlich geschafft und mir eine KL6811 bei eBay zu einem vertretbaren Preis geschossen. Bereits mit meinen LED Bändern habe ich mir zwei HLG-240H-24B (dimmbar per PWM) gekauft, dann später noch zwei DAP-04 (4 Kanal DALI zu PWM Konverter). Nun habe ich zum Testen eine Schaltung aufgebaut und die DALI Klemme an meine CX9020 angeschlossen. Die Klemme wurde bereits in der HW-Konfiguration hinzugefügt und die Variablen verknüpft.

Die Verkabelung habe ich testweise nun wie folgt aufgebaut:

DAP04 an AC-L und AC-N, DA+ an DALI+ der KL6811, DA- an DALI- der KL6811.

Anschließend in der KS2000 in den Optionen der Klemme nach Geräten gesucht und dann... nichts...

Was mache ich falsch?

Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe!

Noch ein paar Bilder:

System_Manager.jpgks2000.PNGDSC_1312.jpgDSC_1311.jpg
 
Ich kenn jetzt die Beckhoff-Klemme nicht, aber üblicherweise musst du die Geräte erst mal adressieren.
Was verbirgt sich hinter dem Adressierung-Button?

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Blockmove,

danke für die fixe Antwort. Ich habe die Adressierung mal probiert, leider auch erfolglos. Habe dann noch das zweite DAP getrennt, sodass ich nur 1 Gerät am DALI dran hängen habe und habe dann eine Einzeladressierung versucht - ebenfalls ohne Erfolg.

Adressierung.PNGAdressierung2.PNG

Viele Grüße!
 
Ist integriert und kann unter Optionen ein- bzw. ausgeschaltet werden...

edit:
Hier noch ein Foto aus der KS2000:
netzteil_optionen.PNG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Mal zuvor „komplette Neuinstallation“ angeklickt?

Hab erst einmal mit der Klemme gearbeitet, ging aber nach kurzer Zeit ganz gut.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Hallo ohm,

danke für die Antwort; habe das schon einmal ausprobiert, gerade eben noch einmal und leider wieder mit dem gleichen Ergebnis:
Adressierung2.PNG

Viele Grüße!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Guga,

Verdrahtung habe ich geprüft, ich habe ja die KL6811, bei Beckhoff ist die Verdrahtung wie folgt aufgeführt:

KL6811__web.jpg

Ich habe das m.E. auch richtig gemacht, gehe direkt von +DALI und -DALI (Klemme 1 und 5) auf meine Klemmblöcke für DALI+ und DALI-:

DSC_1311.jpgDSC_1312.jpg

Ich versuche mir gerade Leihweise DALI Vorschaltgeräte von anderen Herstellern zu beschaffen, um das Ganze damit mal testen zu können.

Vielen Dank für deine Hilfe!
 
Also deine Verkabelung ist richtig.

Hatte genau das selbe Problem. Habe es dann irgendwann über KS2000 aufgegeben und mit der (Lunatone) Hersteller Dongle gemacht. Läuft damit wunderbar.
 
Hallo Forum,

Fozzy scheint Recht zu haben, die KL6811 ist mit der KS2000 dazu nicht in der Lage. Habe nun ein Tridonic Vorschaltgerät (28000672) an den DALI gehangen und das wird auch nicht erkannt.

Ich warte auf mein Urlaubsgeld, dann leg ich mir auch so n blöden Dongle zu -.-'

:sb7: Beckhoff, why do you hurt me so much....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

Fozzy scheint Recht zu haben, die KL6811 ist mit der KS2000 dazu nicht in der Lage. Habe nun ein Tridonic Vorschaltgerät (28000672) an den DALI gehangen und das wird auch nicht erkannt.

Ich warte auf mein Urlaubsgeld, dann leg ich mir auch so n blöden Dongle zu -.-'

:sb7: Beckhoff, why do you hurt me so much....

Hab die Post nicht mehr alle im Kopf.
Hast du schon mal „nur ein Gerät“ am Bus gehabt?

Ich bin wie gesagt auch DALI Neuling und hab es dennoch mit der KS2000 ans laufen bekommen.

Hab Dimmer von Lunatone mit der KS2000 zum fliegen bekommen.

Evtl. hilft es.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Hi ohm,

Danke für deinen Tipp, habe ich auch leider schon ausprobiert :(

Du meinst dann wahrscheinlich den Reiter ganz rechts, Einzeladressierung oder so etwas? Das ist auf jeden Fall von mir getestet worden.

Viele Grüße!
 
Hi,

Jain. Den Tab (Reiter) in der KS200 habe ich grade nicht vor Augen.
Ich meinte einfach mal nur EIN physikalisches Gerät an den Bus hängen. Nicht dass die Treiber / PWM-Teile sich gegenseitig beißen.

Ein kurzen oder sonst dreck aufm Bus haste auch nicht? Mal mit Spannungsmesser gemessen ob was an den Module ankommt?

Gruß ohm200x
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, habe nur ein DAP04 oder jetzt nur den Tridonic alleine an die Kl6811 gehangen und dann jedes mal Bus gescannt, bzw. zusätzlich eine Einzeladressierung vorgenommen.

Bus Spannung habe ich auch schon gemessen, sind 14.3 V dc drauf, das sollte eigentlich ausreichen.
 
Bevor du dir aber einfach ein Dongle zulegst schau wie das evtl Kompatibel ist, meine das nicht jedes Dongle jedes Dali Gerät konfigurieren kann.

Werde es die Tage mal an einem CX2xxx testen.
Oder hat das schon wer getestet?
 
Mal ne andere Frage: Wenn ich über die KS2000 meine DALI-Devices nicht finde, kann ich den Device-Scan auch über Programmbausteine in TwinCAT 2 durchführen?

Alternativ kann ich mal versuchen, das ganze mit TwinCAT 3 in Betrieb zu nehmen, vielleicht gibt es da ne andere Einstellmaske (?).

Weitere Alternative ist der Aufruf im Kreis der bekannten und befreundeten Elektrounternehmen, ob die nicht n Programmiergerät haben, dass ich mal ne Stunde geliehen haben könnte.
 
Jo, direkt aus dem SPS-Programm heraus.

Bei Beckhoff gibt es sogar die Bausteine dazu:

z.B. FB_DALIV2AddressingRandomAddressing

Wobei ich ehrlich gesagt bezweifle, dass die Bausteine was anderes machen, als die KS2000...
 
Okay, ich habe das mal ausprobiert...

Habe die Adressierung durchgeführt (ist ohne Fehler durchgelaufen) und anschließend habe ich noch einmal (mit der KS2000) gescannt: Nix.
Dann habe ich nach einem Scan-Baustein in TwinCAT gesucht, aber auf die Schnelle keinen gefunden.

Um irgendeine Antwort vom Device zu bekommen, habe ich dann einen Baustein eingefügt, der das aktuelle Dimm-Level ausliest. Habe dann mal ein paar Adressen durchprobiert und bekam den Fehler, dass das Gerät nicht antwortet:


readout_errors.jpg

Bin ich nun schlauer? Jo. Die Antwort - also der Fehler - des Bausteins sind plausibel, er gibt keinen kompletten Fehler raus, sondern lediglich, dass der Teilnehmer nicht erreicht werden kann.

Hat es mir geholfen? Nein. Denn die Adressierung funktioniert einfach nicht... Da dieser Schritt schon nicht klappt kann ich immer noch nicht ausschließen, ob die Klemme hin ist, meine Art diese zu programmieren oder die Vorschaltgeräte (wobei ich letztere ausschließe, denn drei auf einmal wäre schon ein großer Zufall...)

Viele Grüße!
 
Zurück
Oben