Gartenbewässerung mit Logo und 2 Sektoren

Hallo zusammen,
ich habe eine Logo zur Steuerung meiner 2 Regnerkreise (Sektoren ) installiert. Es kann immer nur ein sektor laufen.
Ich weiß aber nicht wie ich einen wechsel mit Zeitglied hin bekomme nach dem B006

Ich habe:

1. Hand-Schalter Automatikbetrieb mit Wochenuhr
2. Fern-Schalter Autobetrieb mit Wochenuhr
3. Handtaster im Garten mit 5 sec. Verzögerung um einer Fehlbedienung vorzubeugen
4. Fern Taster ( per Fern vom insys Modem)

Nach dem B006 komme ich nicht weiter. Beide sectoren sollen nacheinander 20min laufen. evtl. einstellbar 1 oder 2 mal hintereinander .

habt ihr da ein tipp für mich ?


VG
Wolfi
 

Anhänge

  • Bewässerung 2 sektoren nacheinander.jpg
    Bewässerung 2 sektoren nacheinander.jpg
    51,2 KB · Aufrufe: 71
  • Bewässerung 2 sektoren nacheinander.zip
    22,5 KB · Aufrufe: 22
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann halt nicht erwarten, dass der Fragende ein wenig mithilft;)
Das kann man so nicht sagen.
Zuerst war der Eröffnungspost schließlich nur eine Statusmeldung bestehend aus den ersten beiden Zeilen.
:ROFLMAO:

Immerhin haben wir jetzt schon eine Fragestellung mit Bild.
Das sieht allerdings irgendwie recht unvollständig aus. Deshalb hab ich da nicht gerade Lust, mich in sowas rein zu denken.
Liegt jetzt am TE, das zu ändern.
;)
 
Man kann halt nicht erwarten, dass der Fragende ein wenig mithilft;)
Schöne Unterstellung. Danke für die Blumen.


ich versuche gerade händeringend die Datei hochzuladen. Also die Datei in eine zip Datei zu bringen. Kommt gleich, versprochen.
Viele Dank für eure Hilfe.


Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
 
ich versuche gerade händeringend die Datei hochzuladen. Also die Datei in eine zip Datei zu bringen.
man kann das .zip auch einfach im Explorer an den Dateinamen anhängen. Also xxx.lsc.zip.
Dann lässt die Forumssoftware die Datei auch zu und die meisten sind auch durchaus in der Lage, zu erkennen, dass es keine echte zip ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe jetzt eine zip hochgeladen. Im Eingangsposting.

Den Dateinamen kann ich nicht in zip ändern, keine ahnung warum. Sollte so jetzt aber auch gehen hoffe ich.

VG
Wolfi
 
Sorry nochmal für den verwirrenden Start hier mit 2 Zeilen und ohne Anhang... hatte den post mit meiner alten Laptop klapperkiste die ich zum programmieren der Logo und Modems benutze erstellt. und der rechner kann nicht mal ein Dateinamen ändern oder ne zip erstellen. Und nach den ersten 2 Sätzen hat die Enter Taste sich selbstständig gemacht [emoji41][emoji850]

VG
Wolfi

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
 
Nach dem B006 komme ich nicht weiter. Beide sectoren sollen nacheinander 20min laufen. evtl. einstellbar 1 oder 2 mal hintereinander .

habt ihr da ein tipp für mich ?
Könnte nach B006 z.B. so weiter gehen:

attachment.php


Eventuell noch zusehen, das bei laufendem Zähler kein neuer Impuls von den 4 Startern kommen kann. Z.B. B010 über einen weiteren Merker negiert auf B007 zurück führen.
PS: M1 und B011 tauschen, dann benötigst Du dafür keinen weiteren Merker.
 

Anhänge

  • Bewässerung 2 sektoren nacheinander.zip
    26 KB · Aufrufe: 8
  • Bewässerung 2 sektoren nacheinander.jpg
    Bewässerung 2 sektoren nacheinander.jpg
    39,6 KB · Aufrufe: 96
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hucki,
Danke für deine Nachricht. Ich werde das heute Abend mal versuchen.
habe es gestern nochmal selbst probiert und hat auch funktioniert. Stelle den Schaltplan auch nochmal ein, dann kann man ja mal die Nachteile aufzeigen von meiner Version.
Bis dahin [emoji111]️
Gruß Wolfi

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
 
Hallo hucki,
danke für deine hilfe. Funktioniert einwandfrei.

Habe ich die Möglichkeit den Taster I2 auch dafür zu verwenden die Umschaltung per Hand zu machen ?

Taster 5sec. halten > Start
Taster drücken > wechel sektor 1 nach 2
Taster drücken > wechel sektor 2 nach 1
Taster drücken > aus

so das ich die Möglichkeit habe falls Sektor 1 im Autobetrieb oder Handbetrieb eingeschaltet wird, auf den anderen Sektor zu wechseln oder auszuschalten.

Anbei nochmal meine zip wie ich den wechsel "zum laufen" bekommen habe.

VG
Wolfi
 

Anhänge

  • Bewässerung 2 sektoren 30.05.2018.zip
    24,1 KB · Aufrufe: 7
Ist immer nicht so nett, wenn die Anforderungen nur so nach und nach kommen.
Gerade bei der LOGO! muss man dann oft Lösungsansätze sogar wieder komplett über den Haufen werfen, da dort die Programmierung einigen Restriktionen mehr unterworfen ist.
:rolleyes:


Eine mögliche Lösung könnte so aussehen:

attachment.php


Mit dem Zähler B016 kann man einstellen, nach wievielen manuellen Sektorenwechseln die vorzeitige Abschaltung erfolgen soll.
Die automatische Abschaltung ist auch beim manuellen Sektorenwechsel weiterhin aktiv!
Das heißt, wenn z.B. beide Sektorenen schon einmal beregnet worden sind, erfolgt die manuelle Abschaltung bereits spätestens nach dem 2. manuellem Weitertasten bzw. wenn da sogar der 2. Sektor schon dran ist, direkt mit dem 1. Tasten.


PS:
Warum schreibst Du denn als Kommentar z.B. OR oder AND an die Bausteine?
Das steht doch bereits auf den Bausteinen drauf?!
;)
 

Anhänge

  • Bewässerung 2 sektoren nacheinander.jpg
    Bewässerung 2 sektoren nacheinander.jpg
    83,5 KB · Aufrufe: 98
  • Bewässerung 2 sektoren nacheinander.zip
    32 KB · Aufrufe: 4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hucki,
in meiner alten Programierung wo ich nur 1 Sektor hatte ,konnte ich mit einem Tasten die 20min Beregnung wieder unterbrechen. Dies ging jetzt nicht mehr und ich dachte erst ich könnte drauf . Von daher meine frage ob das bei deiner Steuerung auch realisierbar ist.
Vielen dank für deine mühe mir dabei zu helfen den Alltag im Garten etwas smarter zu gestalten. ;-)
Ich werde die Steuerung jetzt mal einspielen und werde Feedback geben.
Schönes Wochenende....

P.S. Die Bausteine hatte ich mir erstmal so beschriftet gehabt um besser durchzusteigen. :ROFLMAO:

VG
Wolfi
 
Taster 5sec. halten > Start
Taster drücken > wechel sektor 1 nach 2
Taster drücken > wechel sektor 2 nach 1
Taster drücken > aus
Deswegen hab' ich von B016 den Parameter ON auf 3 eingestellt.
In der Praxis sollte 2 eigentlich genügen: 1x Sektorwechsel, dann abschalten.

Ggf. kann man ja per Hand auch wieder einschalten.
 
Hallo hucki,

habe deinen Plan nochmal angepasst und funktioniert jetzt so wie ich es mir wünsche, vielen Dank für deine Hilfe.
Die Ausgänge Q1 ( Trafo Spannungsversorgung 24V ) und Q3 ( Steckdose für Pumpe im Urlaubsbetrieb ) habe ich ergänzt.
Q1 damit der Trafo nicht dauerhaft bestromt wird, und Q3 das die Pumpe nur läuft wenn Beregnung angefordert ist, nicht das sie bei Abwesenheit und Rohrbruch 3Wochen durchrattert.

Mein nächster schritt ist erstmal weitere Planung im Gartenbau mit ggf. mehr Sektoren und ein zusätzlichen Parameter beim Autobetrieb ( Regenmesser, Feuchtefühler )
Aber so habe ich 2018 vorerst alles was ich brauche.

Wenn mir jemand Tipps für einen Regenmesser oder Feuchtefühler geben kann, immer her damit :ROFLMAO:

Im Anhang nochmal die Finale Version meiner Beregnungssteuerung. Ich denke der Plan kann für viele als Vorlage dienen.

VG
Wolfi
 

Anhänge

  • 2018_06_03_Bewässerung 2 sektoren_final.zip
    122,7 KB · Aufrufe: 10
Hallo,
da hast du natürlich recht. Ich hatte das mit der Steckdose nachträglich gemacht. Trafo als auch Steckdose gehen über ein Schütz. Solange ich keine weiteren Ausgänge brauche werde ich es erstmal so lassen. Dann brauche ich nicht immer wegen jeder Änderung alles um verdrahten.
Ich habe noch einen zusätzlichen Baustein DM8 230R den ich schon angeklickt habe. Dort hätte ich ja zusätzlich nochmal 4 Ein-/Ausgänge.
Nur habe ich noch nicht herraus gefunden wie ich das Teil "zum laufen" bekomme. Quasi wie ich die Ein-/Ausgänge anspreche.
 

Anhänge

  • 20180603_173129.jpg
    20180603_173129.jpg
    566,1 KB · Aufrufe: 14
Zurück
Oben