Probleme mit PWM Pumpe

Vielen Dank für diesen Tipp.
Habe dem PWM Signal ein Wiederstand dazwischengeklemmt und jetzt funktioniert die Ansteuerung perfekt.

Vielen Dank für eure Hilfe.
ich hab ähnliche Probleme mit dieser Pumpe. Hab sie an meinem Vaillant solarregler auromatic 570 angeschlossen. Aber sie blinkt nur grün und egal was ich mache sie läuft nicht!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hab ähnliche Probleme mit dieser Pumpe. Hab sie an meinem Vaillant solarregler auromatic 570 angeschlossen. Aber sie blinkt nur grün und egal was ich mache sie läuft nicht!
Hallo Bacado
Nach mir blinkt die Pumpe wenn sie mit 230V versorgt wird, aber kein Steuersignal bekommt.
Was hat dieser Regler für einen Steuer-Ausgang?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei mir bestand das Problem durch das 24V PWM Signal.
Im Datenblatt der Pumpe steht zwar 4-24V, bei 24V ist aber nach meiner Erfahrung zu viel.
Ich habe dann dem PWM Ausgang der Steuerung und dem PWM Eingang der Pumpe ein widerstand in Serie dazwischen geklemmt.
Kannst du den Ausgang deines Steuergerätes irgendwie Testen (Oszilloskop)?
 
Hab schon alle gefragt die ich kenne. Leider ohne Erfolg. Muss ich mir wohl eins bei Amazon leihen 🤣 Da wir aber die selbe Pumpe haben, könnte es sein das die Steuerungen das selbe Signal senden. Was für ein Wiederstand hast du den genommen. Hab ein Set mit 40 verschiedenen Widerständen von 0ohm bis 2.2m ohm alle +-5%
 
Ich habe bei mir 2.7kOhm dazwischen geklemmt.
Du kannst ja mal mit einem Multimeter am PWM Ausgang messen ob überhaupt was kommt.
So kannst das Tastverhältnis sicher nicht kontrollieren, aber wenigstens ob der Ausgang auch Arbeitet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja an dem pwm hab ich je nach % zwischen 3 und 10 Volt Anliegen und bei der anderen Steuerung die ich noch hab woran sie vorher hing liegt was leicht über 20v an. Aber bei beiden Steuerungen blinkt die Pumpe nur grün. Ich lass jetzt Mal die alte vorherige Steuerung paar Tage dran und schaue ob sie wieder anspringt.Vorher hab Ich die Pumpe Mal in der Steuerung geöffnet um zuschauen ob irgendwas kaputtes erkennbar ist. Optisch sieht soweit alles gut aus und der Strom geht bis zu 2 verschiedene Chips die beide gekennzeichnet sind mit vw4sm8(sind SMD Bauart) aber danach sind keine Ströme messbar. Also entweder das sind "Schalter" oder sie sind defekt 😅 hab bis jetzt noch keine Zeit gehabt nachzuschauen was für Bauteile das sind.
 
Bei mir Blinkt die Pumpe teilweise auch noch. Ich müsste aber das ganze genau anschauen, damit ich dir genau sagen könnte wann die Pumpe blinkt. Ob dies durch fehlen das PWM Signal ausgelöst wird, oder so.
 
Zurück