Hi Fabsi,
hab ich schon verstanden, keine Panik
Das mit der Absicherung ist vollkommen richtig, darüber habe ich keinen Ton verloren. Ich habe das Licht ebenfalls so abgesichert, meine Rollläden / Raffstoren genauso (da habe ich allerdings auch andere Leitungen verlegt).
Bei Licht sollte man dennoch nicht die "einfachen" Steckrelais nehmen, zumindest habe ich mit den kleinen von Phoenix Contact die Erfahrung gemacht, dass diese bei meinen LED Einbauspots auch manchmal kleben bleiben.
Rückmeldekontakt der Finder - vollkommen richtig, geben nur wider, ob Automatik aktiv ist. Bei den von dir genannten fragst du dann über den zweiten Potentialfreien Kontakt den Zustand des Stromstoßschalters ab, sprich ob geschaltet oder nicht (und erreichst so auch Synchronität zur Steuerung)?
Du schaltest dann mit 24 V und die Rückmeldung ist 24 V oder 230 V? Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts im Datenblatt gefunden, aber darf man das? Persönlich habe ich die Finder Koppelrelais genommen, weil ich da ne sichere Trennung bei den Kontakten habe (unten 24 V, oben 230 V) und so auch die Leitungen der verschiedenen Spannungen separat verlegen kann. Dafür fehlt mir dann halt die Rückmeldung, ob das Relais nun an- bzw. abgeschaltet hat. Habe ich damals für mich als nicht notwendig evaluiert.
Falls das nun falsch rüberkommt, ich möchte dich damit nicht angreifen oder so, sondern frage interessiert und möchte auch rüberbringen, warum ich das anders gemacht habe.
Viele Grüße!