Hallo an alle,

ich würde gerne Unterscheiden erkennen ob meine SPS (1500) mittels Start/Stop in den OB100 läuft oder ober dies nach einem Ein- Ausschalten startet.
Zur Info, brauch dies für meine Servomotoren nur einen Singleturn encoder haben.

Danke schon mal
Bruno
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super Danke
Bausteinoptimierung "aus" und schon hat TIA die Variablen unter TEMP angelegt !!!

Jetzt nur noch rausfinden welcher Kaltstart der richtige ist ;)

[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]// x B#16#81: Request FOR manual warm restart
// x B#16#82: Request FOR automatic warm restart
// x B#16#83: Request FOR manual hot restart
// x B#16#84: Request FOR automatic hot restart
// x B#16#85: Request FOR manual cold restart
// x B#16#86: Request FOR automatic cold restart
// x B#16#87: Master: Request FOR manual cold restart
// x B#16#88: Master: Request FOR automatic cold restart
// x B#16#8A: Master: Request FOR manual warm restart[/FONT]
 
Danke,


Die habe ich auch in den Temp variablen gefunden aber noch keine Beschreibung was ich da wie abfragen muss?
Hast du zufällig einen Link wie das Word dort aufgeteilt ist?


Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sind die, die du brauchst. Bei optimierten OBs kann man die Informationen übrigens mit RD_SINFO auslesen.

Ich versuche momentan, mittels RD_SINFO die Unterscheidung "Stop-Run" / "Netz Aus-Ein" bei einer 1214 FW4.2 hinzukriegen, leider erfolglos.

Soweit ich das nachvollziehen konnte, wird der Initial_Call für OB1 bzw. OB100 in beiden Fällen "High" und ein anderes Element hab ich dazu nicht gefunden.
Kann mir jemand einen Tip geben, oder geht das nur bei der 1500er ?