Sinamics S120 Asynchronmotor F07901: "Drive: Motor Overspeed"

neibeck

Level-2
Beiträge
184
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe bei einem S120 Umrichter im Vector Betrieb den oben genannten Fehler. Bei einer kleinen Frequenz tritt dieser noch nicht auf, aber bei einer höheren ab ca 500rpm kommt der Fehler. Die Limits haben wir soweit alle überprüft. Die Nenndrehzahl ist 1504rpm.

Hat jemand eine Idee?

mfg

neibeck
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus!
Die Bemessungsfrequenz ist 50Hz, die Nenndrehzahl 1405rpm (Tippfehler oben). Die Maximaldrehzahl p1082 ist 1500rpm.
Gelöst haben wir die Sache effektiv mit ewigen hin- und herprobieren an den Reglerparametern. Was für uns allerdings nicht so recht erklärlich ist, dass bei schwächeren Verstärkungen / größere Regelzeiten die Probleme da waren, am Ende bei stärken Parametern es aber funktioniert. Hier noch ein Typenschild des Motors.

Typenschild.jpg
 
Zurück
Oben