Hallo Zusammen,

wir haben hier in unseren Gebäuden Brandschutzklappensysteme bei denen in nächster Zeit mal die Steuerung erneuert werden müsste.
Geplant ist eine vernetzte Struktur aus mehreren kleinen S7 300 aufzubauen.
Da es sich bei den Klappen um welche mit motorischem Antrieb handelt, wird es auch eine automatische Testfunktion geben.
Ich suche jetzt ein HMI Panel als zentrale Bedieneinheit für das System. Das muss in der Lage sein ein Testprotokoll in Form einer Textdatei o.ä. auf einem Datenträger (USB-Stick, SD-Karte...) zu speichern. Weiterhin sollte es über MPI mit den S7 kommunizieren können.
Kennt hier jemand etwas passendes?

Grüße Oliver
 
z.B. je nach Bildschirmgröße: Siemens TP700, TP900, TP1200, TP1500, TP2200

Diese haben eine MPI/DP Schnittstelle und die Möglichkeit, z.B. per Skript Daten auf USB / SD zu schreiben ( CSV ).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bzw. generell die kleineren Comfort Panel. Da musst du dich mal durchlesen. Die Comfort Geräte haben WinCE drauf und unterstützen Skripting.
Es gibt auch kleinere, günstigere Geräte wenn euch das reicht. z.B. das KP400 Comfort ( ähnlich OP77B... )
 
Hallo

evtl. passt hier eine Panel-SPS.

- VorOrt Bedienung / Alarmierung
- Protokoll auf SD Karte mit Step7 Programm ohne script nur Systemfunktion
- IO auf der Rückseite
- Programmiert in Step7 oder TIA
- vernetzt über Ethernet mit s7 Komunikation
- Preise überschaubar.

Panelgröße 4,3..15,6"

Wenn die Anforderungen gewünscht sind lohnt ein Blick auf INSEVIS.

Wenn Siemens vorgeschrieben ist, gibts nur den Weg über Comfortpanels und aktuelle SPS en
 
Gibt es einen tieferen Grund die 300-er und MPI als Verbindung zu verwenden?
Wenn ihr nicht schon diese SPS im Einsatz habt, solltet ihr evtl. gleich 1200-er oder besser 1500-er einsetzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schon mal danke für eure Vorschläge. Schau ich mir auf jeden Fall mal an.

@Ralle
Das hat mehrere Gründe. Zum einen wegen TIA. Wir habe recht wenig S7 in der Gebäudetechnik und das was wir haben ist mit STEP7 projektiert. Zum anderen weil ich das ganze Konstrukt über MPI vernetzen will um die Bestandsverkabelung behalten zu können und nicht über mehrere Etagen Netzwerkkabel legen lassen muss.
Die endgültige Entscheidung ist aber noch nicht getroffen. Ich spiel erst mal verschiedene Varianten durch und betrachte dann die Vor- und Nachteile.
 
Hallo

MPI Leitungslänge ist empfohlen max 50m.

Bei den INSEVIS CPU sind immer serielle Schnittstellen drauf. Da kann man mit den bestehenden Leitungen ein RS485 Netzwerk aufbauen. Komunikation dann über Modbus RTU.
Aber Netzwerk nutzen ist bestimmt sinnvoller.
 
Das mit den 50m wusste ich bereits. Sind bei uns so ca. 30m. Eine Neuverkabelung will ich aber nach Möglichkeit vermeiden. Es sind zwar keine Längen aber es geht über mehrere Etagen. Jedes mal mit Brandschott und am Ende durch die versiegelte Decke vom Technikgeschoss.
Profibus wäre da auch noch 'ne Alternative.
Sind auch keine Datenmengen die Da übertragen werden müssen. So um die 18 Byte pro Etage.
INSEVIS klingt erst mal interessant. Das 5,7" Panel mit CPU wäre o.k. Mal anfragen was die kostet. Software kommt ja dann auch noch mal extra oben drauf wie bei den Siemens Panels ja auch.
Siemens ist auch nicht vorgegeben. Bei der Steuerung hätte ich gern was Step7 kompatibles weil ich mich da am besten auskenne. Beim Panel bin ich da aber relativ offen. Ich bau da auch ein China-Panel ein wenn es das kann was ich brauche.
Vielleicht kennt ja jemand noch andere Alternativen.

Grüße Oliver
 
Ich hatte das so raus gelesen dass visustage nur im Testzeitraum der ersten 30 Tage kostenlos ist. Danach ist eine kostenpflichtige Lizenz notwendig. So ganz verständlich waren die Angaben für mich aber nicht.
Mittlerweile habe ich Beijer als aussichtsreichen Kandidaten gefunden. Die Berichtsfunktionen sind dort recht vielversprechend. Vorlagen können mit Excel erstellt und die Berichte als Excel oder PDF gespeichert werden. Wenn das so funktioniert wäre das optimal.
 
Hallo

nein die Visustage LEAN ist nicht beschränkt.

Die Firmenlizenz für freie Upgrades kostet 300 € für beliebig viele Nutzer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und die Berichte als Excel oder PDF gespeichert werden. Wenn das so funktioniert wäre das optimal.

Das geht mit den Siemens Comfort Panels auch.
Excel als CSV und PDF über ein in TIA projektiertes Protokoll und Druck über den PDF Printer auf USB / SD / Netzwerk / Drucker

Ich würde mir auch noch Gedanken über die Langzeitverfügbarkeit machen.

Ein schönes WE :p
 
Ja, genau die Sache mit der Firmenlizenz fand ich irgendwie verwirrend. INSEVIS hab ich aber innerlich schon abgekakt.
Nächste Woche bekomme ich die Preisinfos von Beijer und demnächst noch einen Besuch von Yaskawa=VIPA mit dem Movicon Panel. Eins davon wird es werden.
Mir über Langzeitverfügbarkeit Gedanken zu machen hab ich mir abgewöhnt. Bei dem Lifecycle der heutigen Produkte steht man doch 6,7,8Jahren bei jedem Hersteller dumm da.
Für die 300er wird man noch ewig Ersatzteile bekommen aber wenn mal das Panel das zeitliche segnet wird's halt mit aktueller Technik neu gemacht.
 
Hallo

also zur Langzeitverfügbarkeit von INSEVS kann ich nur sagen das Panels von 2011 noch mit der Akt. Visustage projektiert werden.

Die SPS mit Step7. 5.1 .....5.6. usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist jetzt übrigens das Movicon Panel von VIPA geworden. Beijer war auf den ersten Blick am interessantesten. Im Detail stößt man aber immer wieder auf Stolpersteine welche nur mit intensiver Recherche ausgeräumt werden konnten.
Was allerdings gar nicht ging waren die Scriptfunktionen. Extrem umfangreich aber kompliziert ohne Ende und nicht ansatzweise verständlich dokumentiert. Für den Durchschnittstechniker ohne weitreichende Kenntnisse in C# nicht zu gebrauchen. Da half dann auch die bessere Reportfunktion nicht mehr.
Movicon hat zwar auch seine Macken, der Umgang ist aber irgendwie intuitiver und geht reibungsloser von der Hand. Mit den .rtf Vorlagen ist die Reportfunktion ähnlich wie die .xls Geschichte bei Beijer. Was es leider nicht gibt ist eine .pdf Ausgabe. Ob es da evtl. einen Workaround gibt ist z.Zt. in Klärung. Die Movicon Doku ist allerdings auch gewöhnungsbedürftig. Insbesondere die Passagen auf italienisch. :rolleyes:
Soweit mein Fazit bei dieser HMI-Problematik.
 
Hallo

Auch wenn die Entscheidung gefallen ist.
Schau mal bei Indusoft.

ist ein SCADA läuft auf Win10 und CE.

Sehr funktionell, Scripte in VB
Report in txt und rtf, csv
...
 
LadeDir die Programmiersoftware und die Handbücher zur Software(ist kostenlos)
dann kannst Du alles nachlesen.

Gruß
Joe
 