    Hallo
    ich habe zwei Detailfragen zu einem KTP 700 Basic mit Profinet.

    1. Ich kann mich mit diesem Panel nur lokal zwecks Diagnose "online verbinden", nicht jedoch über einen WLAN-AP oder per VPN. Laden geht dagegen problemolos. Die Netzwerkeinstellungen sind identisch mit denen der SPS. Mit der SPS kann ich mich problemlos verbinden. Das HMI hängt an der SPS (ET200SP mit 3 x RJ45). Lokal verbinde ich mit ebenfalls mit dem 3. Port der SPS. Es gibt in dem Schrank keinen anderen Switch.
    Warum?

    2. Nach 3 Monaten einwandfreiem Betrieb komme ich nicht mehr auf den Sm@rtServer (als Option eingerichtet). Er antwortet zwar, bricht aber nach Passworteingabe ab. Tritt so 'was öfter auf? Sollte man dem HMI routinemäßig ein Relais vorschalten, damit man es per SPS-Zugriff neu booten kann?
    Reply With Quote Reply With Quote KTP Basic mit Sm@rtServer, Erreichbarkeit  

  2. #2
    Join Date
    07.09.2018
    Posts
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Zu deinem Panel, welche Firmenware ist auf dem Panel? Es gab eine 14er Firmware die Probleme hatte.

    Ist im Panel auch ein Router als Gateway eingetragen? Sonst kannst du deine Umleitung per Wlan AP oder VPN vergessen

    Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk

  3. #3
    Ludewig is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.06.2007
    Posts
    436
    Danke
    30
    Erhielt 49 Danke für 47 Beiträge

    Default

    a. Firmware ist 14.0.1, da mit TIA 14SP1 programmiert. Laut Tauschtabelle wäre ein Downgrade auf 13.0.0, 13.0.1., 14.0.0 möglich
    b. Router ist eingetragen genau wie bei SPS

    Nachtrag: Problemloses Pingen per VPN (um die 25ms) auf SPS und HMI
    Last edited by Ludewig; 22.05.2020 at 09:32.

  4. #4
    Ludewig is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.06.2007
    Posts
    436
    Danke
    30
    Erhielt 49 Danke für 47 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nachtrag 2:
    Auch ein VNC-Server kann sich offenbar aufhängen!
    Wir werden ein Relais nachrüsten, Runtime + OS aus der SPS raus zu beenden versuchen und dann das Ding für 15s stromlos schalten.

    Grund: Unsere sehr kleinen Anlagen laufen unbeobachtet in der Pampa, jeder ungeplante Vor-Ort-Besuch kostet. Andererseits haben wir Kurven und Ereignisse aus dem Archiv auf USB-Stick mittlerweile sehr schätzen gelernt.

    Zu der Online-Geschichte suche ich noch Links bezüglich Versionen. Falls jemand drüber stolpert, danke....

Similar Threads

  1. WinCC Flex Mit KTP 600 Basic Color DP auf 2 verschidene SPS zugreifen
    By knollsimi in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 13.04.2017, 15:17
  2. Replies: 1
    Last Post: 08.11.2016, 14:01
  3. TIA Probleme mit Rezepturverwaltung KTP 400 Basic
    By emilio20 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 13.04.2016, 07:54
  4. Replies: 2
    Last Post: 25.06.2015, 15:48
  5. Replies: 11
    Last Post: 30.09.2009, 23:58

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •