Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Uhrzeitsynchronisierung S7-300 mit MP270

  1. #1
    Registriert seit
    16.10.2006
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe versucht die Uhrzeit der S7-300 314-2 DP (Uhrzeitmaster) mit dem MP270 zu (Projektierung mit ProTool) über Bereichszeiger zu synchronisieren. Leider klappt es nicht und es werden entsprechende Fehlermeldungen am Bediengerät angezeigt.
    Zitieren Zitieren Uhrzeitsynchronisierung S7-300 mit MP270  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Vielleicht hilft dir das weiter, schau dir mal in AWL-Code in meinem Beitrag an.

    http://www.esatex.com/SPS-Forum/show...hlight=Uhrzeit

    hier gleich die Datei hmi_time als AWL-Quelle:

    http://www.esatex.com/SPS-Forum/atta...7&d=1092907284
    Geändert von Ralle (16.10.2006 um 16:10 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2006
    Beiträge
    231
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    eigentlich total simpel

    im ob 1
    CALL SFC 20
    SRCBLK :=#OB1_DATE_TIME
    RET_VAL:=#retval
    DSTBLK :=P#DB10.DBX 0.0 BYTE 6

    in protool den bereichszeiger datum/uhrzeit-sps auf db10.dbw0 zeigen lassen. das wars schon.
    .
    mfg KALEL

    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing

Ähnliche Themen

  1. Uhrzeitsynchronisierung CPU->CPU
    Von Tom_beginner im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 22:26
  2. Uhrzeitsynchronisierung CPU 315 2 PN/DP
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 07:16
  3. MP270
    Von kpeter im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 12:25
  4. S5 mit MP270
    Von maggi.kochstudio im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 16:02
  5. MP270
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 14:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •