Guten Abend Zusammen
Ich hatte schon öfters und auch jetzt wieder bei einer neuen Anlage folgendes Problem:
Primär tritt das Problem immer in folgender Konstellation auf:
Folgendes wurde bereits versucht:
Das Problem tritt effektiv nur auf wenn die Logo's Daten untereinander austauschen, auch wenn nur eine Logo mit dem HMI verbunden ist.
Hat jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht und hat evtl. eine Lösung gefunden?
Grüsse
Ich hatte schon öfters und auch jetzt wieder bei einer neuen Anlage folgendes Problem:
- Das Touchpanel lässt sich ohne Probleme Laden und Bedienen
- Nach ca. 24H - 48H werden die Daten nicht mehr aktualisiert
- Sprich man kann z.B Werte ändern, diese werden auf dem Panel auch geändert angezeigt, jedoch nicht in die Steuerung geschrieben
- Panel Ein / Aus löst das Problem
Primär tritt das Problem immer in folgender Konstellation auf:
- Siemens Logo OBA8 in verschiedenen Versionen
- KTP 700 Touchpanel
- Das Touchpanel ist mit einer oder mehreren Logo's verbunden
- Die Logo's tauschen Daten untereinander aus
Folgendes wurde bereits versucht:
- Panel mit V14 oder V16 Image geladen
- Mit und ohne Gateway Adresse
- Kommunikationstreiber Logo! oder S7-200
- Verschiedene TSAPs auf den Logo's welche eine Verbindung mit dem HMI eingehen
- Austausch von Routern, Switches, etc...
- Mit und Ohne Uhrzeit Synchronisation
Das Problem tritt effektiv nur auf wenn die Logo's Daten untereinander austauschen, auch wenn nur eine Logo mit dem HMI verbunden ist.
Hat jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht und hat evtl. eine Lösung gefunden?
Grüsse