TIA Wieviele Steuerungsverbindungen an WinCC Advanced Runtime

Tequila_155

Level-2
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich habe folgende Aufgabe zu lösen:
aus 8 älteren CPU315 muss ich auf einer WinCC-Advanced Runtime V16 auf einem PC Betriebsdaten erfassen und in Excel-Tabellen ablegen.
die Datenanbindung ist im Prinzip kein Problem, wird über Profinet und CPs realisiert, ein Script für die Tabellenerstellung habe ich schon von einer anderen Anwendung.
Meine Frage lautet:

Wieviele Verbindungen zu Steuerungen kann ich mit WinCC Advanced V16 überhaupt parallel betreiben?

Gruß
Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine weitere Variante wäre anstatt die integrierte Treiber zu verwenden, über OPC gehen, eventuell Simatic Net als OPC Server.
Jeden OPC Server zählt nur als 1 Verbindung in WinCC Advanced.
Nur, aufpassen dass der OPC Server die benötigte Verbindungen unterstützen. Z.B. Simatic Net IE LEAN unterstützt nur 8 Verbindungen.
 
Zurück
Oben