Hallo,

ich habe folgendes Problem mit WINCC flexible.
Habe ein OP 177B projektiert mit WinCC flexible 2005 HF1.
Mein Automatikbild rufe ich mit der Taste K4 auf (ganz normaler Bildaufruf in WinCC -->"aktiviere Bild" bei Taste drücken, wie bei den anderen Bildern auch).
Es kommt nun sporadisch vor, dass ich dieses Bild nicht mehr aufrufen kann. (Alle anderen Bildaufrufe funktionieren).
Übertrage ich das Projekt neu dann geht erst mal alles wieder.
Echt super wenn sich ausgerechnet das Automatikbild nicht mehr aufrufen läßt.
Habe erst gedacht es liegt daran, dass ich das Automatikbild als Startbild definiert habe. (War aber leider nicht so, auch wenn ich das Automatikbild nicht als Startbild definiere tritt der Fehler auf).

Das Einzige was mir bis jetzt aufgefallen ist war folgendes.
Dieser Fehler tritt vermehrt auf, seit ich im Automatikbild Variablen (Istwerte etc.) zum anzeigen bringe
Könnte aber auch nur ein Zufall sein.

Hoffe jemand kennt dieses Problem und hat mir einen guten Rat.

Gruß SPS_79
 
Kommt das Bild, wen du die Taste mehrmals hintereinander betätigst ?

Hängen noch andere Funktionen an der Taste ?

Evt. wird das Bild erst aufegschlagen, wenn alle Variablen gelesen wurden,
leider kann ich dir im Augenblick nicht sagen, welche Einstellung dafür verantwortlich ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was für Systemmeldungen werden ausgegeben?

Diese wären für die Behebung des Problems sicher hilfreich.

Vielleicht kommt das Panel mit den Variablenaktualisierungen nicht zu Rande und liefert ungefähr folgende Systemmeldung "Überlast: Aktionen werden verworfen"

Poste hier bitte die Systemmeldungen, dann ist es einfacher den Fehler einzugrenzen.
 
Die "Überlast" Meldung tritt häufig auf, wenn z.B. lineare Umrechnungen einer Variable außerhalb der Grenzwerte angegeben wurd (z.B. 1->100 = 1->1000, Varaiable aber = 0 oder 101)
 
Hallo,

danke erst mal für die schnelle Antwort.

Auch wenn ich die Taste mehrmals drücke wird das Bild nicht aufgerufen.
Es erscheint nur kurz die Sanduhr am Bildschirm.
Die Taste ist im WinCC nur mit der Funktion aktiviereBild belegt.
In der SPS verwenden wir die DP Direktasten für SPS Funktionen(Betriebsartenanwahl etc. lösen damit aber keine Funktionen am OP aus)

Eine Sytemmeldung erscheint auch nicht (muß ich die Systemmeldung irgendwie besonders aktivieren?) Unter Meldeeinstellung ist HMI-Systemmeldungen aktiviert (reicht das aus?)

Gruß SPS_79
 