Folgendes Problem ist mir heute passiert.

Ich wollte ein Projekt mit WCF 2005 auf ein TP177A laden, hat auch funktioniert. Leider war es dann das einzige mal, dass ich per Adapter auf das TP zugreifen konnte. Es war mir anschliessend nicht möglich WCF dazu zu bringen weiter mit dem Panel zu kommunizieren. Was ich auch machte.. kein Transfer. Da blieb nur die option "seriell mit RS485" das hat geklappt. Einmal Panel urgelöscht, und neues Image anschliessend noch mal mit Adapter geladen. Selbes Ergebnis. 1x Upload dann fertig.
Wenn ich nicht schon einige Steuerungen von diesem Typ gemacht hätte, würde ich sagen ich hab was vermurkst. Aber es ist die 5 oder 6te Steuerung mit TP177A.

Ratlos...:???::???:

Ach ja das Dätschpänel (TP177A) geht mit der SPS. Mein Poblem ist nur die 1malige Verbindung zwischen WCFL und TP177A.

Hardware : S7-200/CPU224 Panel TP177A
Programmieradapter : NetlinkPro mit MPI
RS485 : ADAM Konverter
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
kann es sein, daß du vielleicht die Kommunikation auf Profibus projektiert hast und für das erste Mal Übertragen aber im TP auf MPI-Kommunikation gestellt hast? Nach dem ersten Übertragen stellt sich das Panel nämlich dann auf Profibus um und per MPI haste dann keine Chance mehr.
Nur so als Idee, denn so wars bei mir mal der Fall.
 