Beim einen spricht der Vertrieb, beim anderen die Technik... Das Webinar zum Theme Unified war auch so eine Vertiebsveranstaltung. :rolleyes:
Ist meiner Meinung nach alles auch irgendwie okay, solange man halt kein Geld dafür verlangt und dem Kunden, bevor er es produktiv einsetzt, die Wahrheit sagt...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
🤦🏼ich bekomme die unified runtime im Moment gar nicht mehr zum Laufen. Und vor allem finde ich keine anständige Doku, so etwas wie ein "getting started" beispielsweise.
Ich hatte es schon am Laufen und dachte auch ne Doku zu haben. Hat jemand einen Tipp woher ich gute Infos bekommen könnte? Ich stelle sonst Mal eine SR, befürchte nur, die schicken mir Links zu den Seiten auf denen unified halt angepriesen wird.
Ich möchte eigentlich im Moment nur vom Browser des Laptops aus die visu erreichen. Also Server auf dem Laptop, SPS im selben Netz.
Es scheitert im Moment schon daran, dass ich über localhost den server nicht erreiche. Weder über Firefox noch Edge.
Evt liegt es auch an der VM, wobei ja der Server auch in der VM laufen sollte.
TIA V16.1 ohne Update von unified.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, vor allem über einen Tipp zur Doku ...
 
so wie ich das gesehen habe nutzt siemens da IIS.
die unified app ist standardmässig über port 443 erreichbar.
im browser mal https://localhost probieren.

bzüglich doku hab ich auch nichts brauchbares gefunden. am ehesten noch das unified handbuch.
aber es ist alles nur spärlich dokumentiert. vor allem die eigenschaften wenn man objekte in den jscripts verwendet.
selbst wenn TIA Portal auf english eingestellt ist heißen mache objekteigenschaften anders als in der IDE. das ist oft nur ein probieren und debugen.
ich hoffe mit V17 kommen da einige verbesserungen.
 
Ich komm vermutlich leider erst heute Abend zum testen. Aber schon mal Danke für den Tipp!
Das Handbuch kenne ich, aber das fand ich auch eher mau...
Ich geb bescheid wenn ich ne Erkenntniss habe, ich geh mal davon aus, ich bin nicht der Einzige der sich dappig anstellt.. :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:D
Wir haben gerade ein GU-Projekt laufen (Als Sub-Lieferant), und der GU macht seine Logistik-SCADA mit Unified. Ich bin gespannt und habe Mitleid mit den Jungs.
Aber auch froh aus nächster Nähe beobachten zu können :)

IBN Mitte/Ende nächsten Jahres
 
Ich habe es inzwischen hin bekommen. Ich kann gerade gar nicht sagen was genau das Problem war. Ein Thema war offensichtlich der Browser. Mit Chrome ging es dann plötzlich. Mit Edge noch immer nicht. Firefox geht auf. Ich bin gerade zu faul die kompatiblen Browser raus zu suchen, es gibt aber ein Kompatiblitätsliste.
Weiters Problem war noch, ich konnte die Runtime aus der VM raus nicht erreichen. Das lag an den Netzwerkeinstellungen. Auf "Netzwerkbrücke" geht dies nun auch einwandfrei.
Ein Tipp noch: falls beim Anwählen der Runtime auch nur ein grauer? Bildschirm folgt: Zuerst die Benutzerverwaltung anwählen. War bei mir allerdings (ich meine) nur auf dem Handy so.

Alles in allem ist die Bedieung auch im Unified selbst wirklich noch sehr weit weg von dem was wir von WinCC kennen. Schick ist es schon, gerade auf dem Handy, aber ein größeres Produktiv-Projekt möchte ich damit nicht verantworten!
 
Werte Kollegen,

es ist mir eine Freude über meine Erfahrungen berichten zu können, also grundsätzlich ist die Idee von Unified ja gar nicht schlecht, das Problem scheint allen voran daran zu liegen, dass man uns Anwender als Alpha Tester benutzt.
Ich habe eine etwas komplexere Visualisierung für ein PC System entwickelt und muss zugeben, der Engineering Aufwand zu einem normalen WinCC System schien doch um einiges höher.

Probleme
- Elemente können nicht an einem Raster platziert werden
- Elemente entsprechend zu projektieren sehr zeitaufwendig, da keine sinnvolle Sortierung der Eigenschaften möglich ist
- Absturz beim Kopieren von Elementen
- Kaum Erfahrung mit JavaScript (hat sich inzwischen gebessert)
- Als Multiplattform System sehr schwerer Einstieg, da kaum bis keine Hilfe, Beschreibung oder ähnliches vorhanden ist
- Keine Hilfe bei Zusatzfunktionen wie ParameterSet Control oder Datenbankanbindung

Wäre ich nicht sturr geblieben und hätte den Affengriff gewagt, wäre eine Einführung schier unmöglich gewesen. Langsam kommen erste Features ja auch dazu, wie die Autostart Funktion,...

Positiv:
- Das System läuft im Betrieb sehr stabil
- Die Idee dahinter ist sehr gut (vor allem Collabration wäre in der Praxis interessant)

Ich bereue den Schritt nicht und je mehr man damit arbeitet, desto eher ist es klar wohin diese Reise geht - denke aber auch, dass hier eine Vereinfachung des Engineerings so gar nicht gegeben ist.
Ich gebe zu, ich komme aus dem SCADA Bereich, WinCC flexible und Nachfolger werden nur für Panels verwendet, PC-Visualisierungen mit WinCC Vx.x je nach System.
Was mir fehlt ist vor allem ein guter Einstieg, zum Beispiel wie man zum Namen des aktiven Datensatzes eines ParameterControls kommt oder wie man mit dem System einen Report einfach erstellt.

Man kann alles schaffen, aber es ist halt sehr mühseelig und der Support meinte nur, gewisse Funktionen kommen erst mit V17, also wer Mut hat, kann es ja wagen, es ist aber derzeit jedoch noch eher eine Qual - für einen Schnellschuss also gar nicht geeignet.
Ich hoffe ich konnte helfen.

LG
Schlaubert
 
wenn ich das richtig gelesen hab, soll diese Bibliothek auch für Unified einsetzbar sein?

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109784079

falls das mal jemand antesten will, würd mich auch interessieren.


[h=2]1. Verwendung undAnwendungsbereich[/h]Module Type Package (MTP)ist eine standardisierte, nicht-proprietäre Beschreibung von Modulen für dieProzessautomatisierung. Dieser zunehmend populäre Standard soll die Verlagerungvom zentralisierten, großmaßstäblichen Engineering hin zu Modularisierung unddezentraler Automatisierung unterstützen.
SIMATIC MTP Libraryberuht auf der bewährten SIMATIC PCS 7 Advanced Process Library und ist anS7-1500 CPU und SIMATIC WinCC Unified angepasst.
SIMATIC MTP Libraryermöglicht modularisierte Automatisierungslösungen für viele Industriezweigewie zum Beispiel:

  • Chemie
  • Pharmazeutika
  • Wasser undAbwasser
  • Glas
  • Nahrungsmittelund Getränke
[h=2]2. Produktinformationen[/h]SIMATIC MTP Library V1.0bietet die folgenden Funktionen:

  • Funktionenfür die modulare Automatisierung mit TIA Portal und SIMATIC S7-1500 Controller
  • Funktionenfür die lokale Bedienung mit SIMATIC WinCC Unified
  • Kommunikationnach MTP-Standard zwischen Process Equipment Assembly (PEA) und ProcessOrchestration Layer (POL)
    • VDI/VDE/NAMUR2658-1 – Allgemeines Konzept
    • VDI/VDE/NAMUR2658-2 – Statische HMI-Elemente
    • VDI/VDE/NAMUR2658-3 – Datenstrukturen für HMI

  • Kanalbausteinefür die einfache Schnittstelle im Feld
 
falls das mal jemand antesten will, würd mich auch interessieren.
Bei dem Siemens-Zeuch sollte man vor allem an einer realen Anlage testen, denn was von Siemens kommt wurde nach meiner Erfahrung nur in der Simulation getestet und hat nie einen Feldtest erfahren. Hatte selbst kürzlich Vorgabe eine solche Siemens Bibliothek zu verwenden, die vermutlich von irgendwelchen Praktikanten erstellt wurden, völliger Nonsense sage ich nur.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei dem Siemens-Zeuch sollte man vor allem an einer realen Anlage testen, denn was von Siemens kommt wurde nach meiner Erfahrung nur in der Simulation getestet und hat nie einen Feldtest erfahren. Hatte selbst kürzlich Vorgabe eine solche Siemens Bibliothek zu verwenden, die vermutlich von irgendwelchen Praktikanten erstellt wurden, völliger Nonsense sage ich nur.

naja, an ner realen Anlage würd ich jetzt diese Bibliothek nicht einsetzen.

Aber da das ja irgendwie auf der APL beruht ist vermutlich der Umfang nich ganz gering und man könnte ml schauen, wie das mit dem Unified so abläuft...

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist tatsächlich schlecht gelöst....

die Eigenschaft alternativzustand auf Skript stellen, als Trigger die Variable,

dann halt ein wenig Code dazu schreiben. Sonst ist bei jeden Aufbau der Schalter wieder auf sein Dafaultwert( aber nicht die Variable).

var value;
if (Variable) {
value=false;
}else{
value=true;
}
return value;
 
hmm:
Code:
[COLOR=#333333]if (Variable) {[/COLOR]
[COLOR=#333333]value=false;[/COLOR]
[COLOR=#333333]}else{[/COLOR]
[COLOR=#333333]value=true;[/COLOR]
[COLOR=#333333]}[/COLOR]

warum nicht einfach einfach:
Code:
value=Variable;
 