Es ist tatsächlich schlecht gelöst....

die Eigenschaft alternativzustand auf Skript stellen, als Trigger die Variable,

dann halt ein wenig Code dazu schreiben. Sonst ist bei jeden Aufbau der Schalter wieder auf sein Dafaultwert( aber nicht die Variable).

var value;
if (Variable) {
value=false;
}else{
value=true;
}
return value;

Das ist aber noch nett gesagt :ROFLMAO:

Diese Art Schalter verwende ich aber ohnehnin nie, die sehen irgendwie blöd aus. ;.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist also tatsächlich so "ungeschickt" gelöst? Und ich dachte noch, es kann doch nicht sein, dass man um einen Schalter einzubinden ein Script schreiben muss... :rolleyes:

Das Ganze ist für mich zuhause und nicht so wichtig. Die letzten Tage hatte ich keine Lust da weiter zu machen. Aber schon mal vielen Dank euch für die Tips!
 
Wenn wir doch schon beim Schalter sind. Ich habe ein Byte und dort will ich nur ein gewisses Bit für einen Schalter benutzen. Früher ging das schön mit der Angabe vom Byte und dann das jeweilige Bit angewählt. Weiß einer wie man das nun im Unified macht? Wirklich über Script alles machen? und das zurück schreiben ins Byte dann auch? Oder bin ich gerade völlig Banane.
 
Ich bin jetzt auch dabei mich über die Möglichkeiten mit WinCC Unified zu informieren.

Mir ist nicht klar, zu was WinCC Unified in Zukunft eingesetzt werden soll. In den Werbefolien wird zwar immer von Scada und große Anlagen gesprochen, und die lizensierbare Variablenanzahl spricht auch dafür, dass damit auch größere Anlagen möglich sind. Aber in den Anleitungen wird bisher immer zu den Unified Panels dokumentiert.

Die Frage ist, ob damit auch Projekte wie mit WinCC 7.x / WinCC Professional umgesetzt werden können, bzw. soll Unified in Zukunft auch diese Systeme ersetzen? Optionen wie Redundanz oder Multiserver scheint es bisher noch nicht zu geben. Ein Laden von Änderungen in Runtime scheint zumindest theoretisch möglich zu sein, die Frage ist dann nur wann kann ich ein Änderungsladen ausführen.

Was fehlt in dem System noch alles im Vergleich zu WinCC?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß nicht nicht ob sich da mit v17 was getan hat, aber bis dato gab es nicht mal ne Rezeptur. Aber wie gesagt, ich bin da nicht up to Date, auch kenne ich die passenden Panel nicht.
Ich hatte es versuchsweise in meinem Haus laufen, aber da es immer wieder genervt hatte ist es nicht mehr aktiv. Leider…
 
Was ist denn der Grund dafür, dass ich überhaupt noch ein Panel projektieren muss?
Ich stelle mir das so vor, ich habe eine Serveranwendung welche die Daten von den Steuerungen einsammelt, Meldungen und Werte loggt, und diese Daten und die Webseiten im Webserver zur Verfügung stellt. Wenn ich ein Panel habe, dann läuft der Server und der Webbrowser eben auf ein und demselben Gerät. Das sollte ich auch 1:1 so auf einen PC übertragen können.

Was läuft auf den Unified Panels überhaupt für ein Betriebssystem?
 
Was ist denn der Grund dafür, dass ich überhaupt noch ein Panel projektieren muss?
Ich stelle mir das so vor, ich habe eine Serveranwendung welche die Daten von den Steuerungen einsammelt, Meldungen und Werte loggt, und diese Daten und die Webseiten im Webserver zur Verfügung stellt. Wenn ich ein Panel habe, dann läuft der Server und der Webbrowser eben auf ein und demselben Gerät. Das sollte ich auch 1:1 so auf einen PC übertragen können.

Was läuft auf den Unified Panels überhaupt für ein Betriebssystem?
genau so machen wir das, allerdings mit atvise. Das Panel lädt nur einen etwas schmaleren Rahmen als Grundbild, die Anlagenbilder sind aber identisch mit denen auf dem PC.
Und das Ganze mit Hot-Standby-Redundanz...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was läuft auf den Unified Panels überhaupt für ein Betriebssystem?
Aus dem Unified Panel Handbuch
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels haben ein speziell für SIEMENS
konfiguriertes Linux-Betriebssystem.
Die Funktionalitäten, Treiber und Schnittstellen des Betriebssystems wurden dabei
weitgehend auf die bestimmungsgemäße Anwendung reduziert.
Security Updates für das Bediengerät
Für das SIMATIC HMI Unified Comfort Panel gibt es fortlaufend Secu.....
 
genau so machen wir das, allerdings mit atvise. Das Panel lädt nur einen etwas schmaleren Rahmen als Grundbild, die Anlagenbilder sind aber identisch mit denen auf dem PC.
Und das Ganze mit Hot-Standby-Redundanz...
Ja, genau. Atvise kenne ich auch und habe damit auch schon etwas gemacht. Für neue Anlagen wo alle Objekte gleich sind mag das funktionieren. Wenn du eine Anlage mit zig unterschiedlichen Steuerungen und Programmen hast die alle speziell verarbeitet werden müssen, ist das meiner Meinung nach mit Atvise grausam. Dort fehlen mir vernünftige Export/Import-Funktionen für Variablen und Alarme, denn die Konfiguration in der Software ist unglaublich umständlich. Da ist Siemens normalerweise immer besser aufgestellt.
 
Die Frage ist, ob damit auch Projekte wie mit WinCC 7.x / WinCC Professional umgesetzt werden können, bzw. soll Unified in Zukunft auch diese Systeme ersetzen?
Das weiss sicherlich niemand... und selbst wenn jemand was sagt, wird das erst die Zeit zeigen. Bei WinCCflex wurde auch behauptet, es solle mal alles ersetzten. Bei TIA wurde das auch behauptet...

Ich vermute, WinCC 7 wird noch ewig leben, auch wenn vielleicht irgendwann nicht mehr Siemens drauf steht...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist denn der Grund dafür, dass ich überhaupt noch ein Panel projektieren muss?
Ich stelle mir das so vor, ich habe eine Serveranwendung welche die Daten von den Steuerungen einsammelt, Meldungen und Werte loggt, und diese Daten und die Webseiten im Webserver zur Verfügung stellt. Wenn ich ein Panel habe, dann läuft der Server und der Webbrowser eben auf ein und demselben Gerät. Das sollte ich auch 1:1 so auf einen PC übertragen können.
Bevor WinCC Unified freigegeben wurde, wurde es mir versprochen es wurde eine echte Client/Server Funktionalität haben. Auf diesen Grund hatte ich grosse Erwartungen von WinCC Unified. Meiner Meinung nach ist echte Client/Server längst überfällig.
Wenn WinCC Unified endlich freigegeben wurde, herauskam dass es keine Client/Server Funktionalität gibts. Es gibt aber ein Fernbedienung wie Smartservice und man muss Lizenzen für die Clients kaufen, 1 Lizenz ist per Gerät ist inkludiert im Preis.
Grosse Enttäuschung. Auf diesen Grund interessiert WinCC Unified mich nicht.
Ob Siemens plant für eine zukunftige "pro" Version von WinCC Unified das es Client/server geben soll weis ich nicht.
 
Bevor WinCC Unified freigegeben wurde, wurde es mir versprochen es wurde eine echte Client/Server Funktionalität haben. Auf diesen Grund hatte ich grosse Erwartungen von WinCC Unified. Meiner Meinung nach ist echte Client/Server längst überfällig.
Wenn WinCC Unified endlich freigegeben wurde, herauskam dass es keine Client/Server Funktionalität gibts. Es gibt aber ein Fernbedienung wie Smartservice und man muss Lizenzen für die Clients kaufen, 1 Lizenz ist per Gerät ist inkludiert im Preis.

Das verwirrt jetzt aber noch mehr. Wenn ich die Visualisierung in einem Standard-Browser aufrufen kann, dann liegt es doch schon in der Natur der Dinge, dass hier eine Client/Server Funktionalität vorliegt. Das müsste Siemens schon künstlich einschränken, dass der Server nur über localhost erreichbar ist. Auf einen Client einschränken wäre zwar möglich, aber in der Siemens Mall bekomme ich z.B. einzelne Unified Client Lizenzen. Hier sogar noch unterschieden in "Operate" und "Monitor" Client. Das kenne ich nur von dieser verstümmelten Web-Option in WinCC 7.x.

Verwirrend finde ich auch, dass wenn auf den Panel Geräten Linux läuft, im Handbuch zu den ODK Schnittstellen aber die Schnittstellen der dll dokumentiert sind, die es nur unter Windows gibt.
 
Das verwirrt jetzt aber noch mehr. Wenn ich die Visualisierung in einem Standard-Browser aufrufen kann, dann liegt es doch schon in der Natur der Dinge, dass hier eine Client/Server Funktionalität
Smartservice mittels Webbrowser ist nur Fernbedienung von die Server.

Meine Erwartung von WinCC Unified war das jede Client unabhängig von die andere Clients ist.
D.h. dass der Anwender von ein Client kann eine Bildseite beobachten oder bedienen, unabhängig von welche Bildseite eine andere Anwender von eine andere Client momentan beobactet oder bedient.
Dafür muss es auch eine Steuerung von die Benutzer und Rechte auf die Server finden.

So ist es aber nicht, es ist wie Smartservice, der Client fernbedient der Server. Wie das funktionieren soll mit mehrere Clients verstehe ich nicht. Wenn es bedeutet dass nur 1 Client kann bedienen und die andere Clients nur beobachten, dann wäre es eine nicht viel Wert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Vielleicht ist das der Fall wenn das ganze auf einem Siemens Panel mit Linux drauf läuft, und als PC Runtime mit Windows hast du andere Möglichkeiten. Gerade dazu möchte ich mich ja informieren, aber die Handbücher und Folien geben das meiner Meinung nicht her. Bzw. manche Folien versprechen viel, z.B. von Big Data und unmengen von Daten die damit aufgezeichnet werden sollen, dann läuft aber als Option maximal eine SQlite Datenbank im Hintergrund. Das ist zwar sicher auch leistungsfähig, aber wird dann in der Praxis doch eher für kleinere Anwendungen eingesetzt.
 
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels haben ein speziell für SIEMENS
konfiguriertes Linux-Betriebssystem.
Die Funktionalitäten, Treiber und Schnittstellen des Betriebssystems wurden dabei
weitgehend auf die bestimmungsgemäße Anwendung reduziert.
Das ist es, was mir bei Siemens immer Sorgen macht.

Würde Siemens mit Eunuchen handeln, dann wären die armen Jungs nicht nur kastriert, sie hätten auch keine Beine, nur einen linken Arm, an der Hand keinen Daumen und sie wären schwerhörig.

Hörgeräte können voraussichtlich nächstes Jahr im zweiten Quartal in der Siemens-Mall bestellt werden. Zum Betrieb wird aber noch eine kostenpflichtige Lizenz benötigt werden, die ab sofort vorab bestellbar ist.
 
Smartservice mittels Webbrowser ist nur Fernbedienung von die Server.

Meine Erwartung von WinCC Unified war das jede Client unabhängig von die andere Clients ist.
D.h. dass der Anwender von ein Client kann eine Bildseite beobachten oder bedienen, unabhängig von welche Bildseite eine andere Anwender von eine andere Client momentan beobactet oder bedient.
Dafür muss es auch eine Steuerung von die Benutzer und Rechte auf die Server finden.

So ist es aber nicht, es ist wie Smartservice, der Client fernbedient der Server. Wie das funktionieren soll mit mehrere Clients verstehe ich nicht. Wenn es bedeutet dass nur 1 Client kann bedienen und die andere Clients nur beobachten, dann wäre es eine nicht viel Wert.

Mir ist in den Neuerungen zu V17 dieses aufgefallen:

Neuerungen bei den Optionen
  • Option „Operate Client“ (neu für Panel)
    • WinnCC Unified Comfort Panel unterstützen die Option „Operate Client“
    • Es können bis zu 3 Clients gleichzeitig auf ein Unified Comfort Panel zugreifen

Das sollte doch das sein was du damals erwartet hast.


Das macht die Produktentscheidung nicht einfacher, wenn wichtige Funktionen immer kleckerweise mit einer neuen Veröffentlichung hinzukommen. Dann wählt man ein Produkt erst nicht aus weil eine Eigenschaft fehlt, und später heißt es dann, wieso ist doch alles vorhanden.
 
Mir ist in den Neuerungen zu V17 dieses aufgefallen:
Neuerungen bei den Optionen

  • Option „Operate Client“ (neu für Panel)
    • WinnCC Unified Comfort Panel unterstützen die Option „Operate Client“
    • Es können bis zu 3 Clients gleichzeitig auf ein Unified Comfort Panel zugreifen
Das sollte doch das sein was du damals erwartet hast.
Ich will zuerst näher schauen was damit gemeint ist.
 
:D
Wir haben gerade ein GU-Projekt laufen (Als Sub-Lieferant), und der GU macht seine Logistik-SCADA mit Unified. Ich bin gespannt und habe Mitleid mit den Jungs.
Aber auch froh aus nächster Nähe beobachten zu können :)

IBN Mitte/Ende nächsten Jahres
Inzwischen sind viele Monate vergangen, die Mitte des jahres ist vorbei..
wie sieht denn die IBN aus und die Erfahrung deiner Beobachtung?
 
Zurück