TIA Einspielen BackUp von TP1500 Comfort auf TP1500 Comfort V2

pat125

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe eine Frag an euch. Ich habe bei einem defekten TP1500 Comfort ein Backup erstellt. Ein neues Panel wurde besorgt, leider mit neuerer Version bzw. Version 2. Nun kann ich das BachUp nicht aufspielen, aufgrund dieser neuen Version. Kann ich das BackUp konvertieren oder anderweitig auf das neue Panel aufspielen?

Gruß
Pat
 
Soweit ich weiß, geht das nicht.
Du hast 2 Möglichkeiten.

Entweder ein „altes“ TP1500 besogen. Die sind bei Siemens immer noch zu bekommen.
Als Ersatzgerät sind die natürlich deutlich teurer als ein „neues“ Panel! :evil:

Oder du bekommst das HMI-Projekt oder ein vorgerichtetes Panel vom Hersteller.

Das ist ein Grund, warum ich keine fremde Anlagen und Maschinen ohne vollständig mitgelieferten Quellcode in der Firma akzeptieren würde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe eine Frag an euch. Ich habe bei einem defekten TP1500 Comfort ein Backup erstellt. Ein neues Panel wurde besorgt, leider mit neuerer Version bzw. Version 2. Nun kann ich das BachUp nicht aufspielen, aufgrund dieser neuen Version. Kann ich das BackUp konvertieren oder anderweitig auf das neue Panel aufspielen?

Gruß
Pat

Hast du das Projekt? Dann könntest du den Gerätetyp auf 1500 V2 ändern, alles generieren und laden.
Schade dass es nicht funktioniert ( rein über Prosave... ). So bringt einem ja die System Recovery SD-Karte hinten im Slot
wenig wenn die Typen so schnell abgekündigt werden und der Nachfolgetyp das Projekt nicht akzeptiert.
 
Leider besitze ich das Programm nicht und erhoffte mir es per BackUp lösen zu können. Da der Einkauf das Panel bestellt hat, konnte ich kein Einfluss auf die Version nehmen. :(
 
Dann soll der Einkauf auch die benötigte Software (das TIA-Projekt) besorgen. Die haben doch bestimmt nicht für tausende EUR ein vom Originalgerät abweichendes Gerät gekauft, ohne sich sicher zu sein, daß das Ersatzgerät verwendbar ist...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du das Projekt? Dann könntest du den Gerätetyp auf 1500 V2 ändern, alles generieren und laden.

vermutlich musst Du dann aber auch noch die TIA Version hochziehen... Das alte Panel ist nestimmt mit TIA V13 erstellt, das neue Panel geht erst ab V14...

Gruß.
 