Hallo zusammen;
In unserer Anlage sollen alle Systemuhren aller SPS (CPU 1500) und HMI Geräte KTP 900F über einen NTP Zeitserver synchronisiert werden. Die Synchronisation der SPS funktioniert einwandfrei. Bei den Panels nur solange, wie nicht die Sommerzeit aktiviert ist.
Folgendes Verhalten wurde festgestellt: Bei Aktivieren der Sommerzeit am Panel, wird zunächst zu der aktuell angezeigten Zeit eine Stunde addiert. Dies entspricht dann der korrekten Zeit. Wird anschliesend ein Signal vom NTP Server empfangen wird wieder eine Stunde abgezogen. Deaktiviert man anschliesend die Sommerzeit, wird dann wiederum eine Stunde abgezogen.
Abhilfe im Moment ist, das man "zur nicht Sommerzeit" die richtige Zeitzone einstellt und zur Sommerzeit eine Zeitzone, die eine Stunde weiter ist. Z.B. Berlin zur Winterzeit und Athen zur Sommerzeit; Das kann man natürlich keinem Kunden vermitteln.

Danke für eure Hilfe
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin mal gespannt, was Siemens sagt.

Für deine Anlage, also unabhängig von deinem Problem solltet ihr euch überlegen, ob ihr nicht die FW hochrüstet ( wenn möglich )
Die Liste der Fehlerbeseitigungen bei FW >V2.6 ist ellenlang und teils gravierend.

https://support.industry.siemens.co...-200-cpus-(et-200sp-et-200pro)?dti=0&lc=de-WW

https://support.industry.siemens.co...e-update-für-cpu-1518f-4-pn-dp?dti=0&lc=de-WW
 
Da die Panel ja immer mit einer Synchronisierten CPU zusammenarbeiten. Würde es nicht sinn machen die Panel als Zeitslave einer CPU einzustellen und auf die NTP Synchronisation zu verzichten? Dann könntet ihr die Sommer/Winterzeitumschaltung über die CPU anstossen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, war unserer erster Ansatz; Verhalten ist aber das Gleiche; Gesendet wird in beiden Fällen die UTC Zeit; Die angeschlossenen Teilnehnmer rechnen diese dann nach ihren lokalen Einstellung um. Die ganzen CPUen können dies; die Panel aber nicht. Aufgefallen ist es es bei verschiedenen KPT900F in der Anlage. Ob auch noch andere Panelarten betroffen sind kann ich nicht sagen.
 
Also wenn auf den paneln und der CPU dieselbe Zeitzone aktiviert ist dann geht die Synchronisation sicher. Aber auf beiden muss die Zeitzone richtig eingestellt sein.

edit: ich seh gerade das die KTP ja basic panel sind. die können ja gar keine lokalisierung. sorry hab quatsch erzählt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also wenn auf den paneln und der CPU dieselbe Zeitzone aktiviert ist dann geht die Synchronisation sicher. Aber auf beiden muss die Zeitzone richtig eingestellt sein.

edit: ich seh gerade das die KTP ja basic panel sind. die können ja gar keine lokalisierung. sorry hab quatsch erzählt.

Vollmi, die Mobile Panel sind mit Win CE ausgestattet, gleich wie den Comfort Paneln. Also nicht wie bei Basic Paneln mit diesem Linux System. Der Name KTP verwirrt etwas in dem Zusammenhang.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vollmi, die Mobile Panel sind mit Win CE ausgestattet, gleich wie den Comfort Paneln. Also nicht wie bei Basic Paneln mit diesem Linux System. Der Name KTP verwirrt etwas in dem Zusammenhang.

Wenn das so ist. Dann funktioniert die Synchronisierung mit der CPU bestimmt, das läuft bei mir seit Jahr und Tag einwandfrei. Die üblichen Probleme sind da nur ungleich eingestellte Zeitzonen und Sommerwinterzeit Umschaltung nicht von der SPS geholt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Siemens konnte das Verhalten reproduzieren. Es liegt an der installierten Firmware 15.01.00.04. Mit Update 5 soll es wieder funktionieren.

weiterhin einen erfolgreichen Tag:p

Im der Readme zu Update 5 steht leider gar nichts zu dem Thema. Anscheinend ist dass immer nur die halbe Wahrheit was da veröffentlicht wird.
Dir auch viel Erfolg :)

https://support.industry.siemens.co...r-step-7-v15-1-und-wincc-v15-1?dti=0&lc=de-WW
 
Zurück