WinCC Flex alte Steuerung neues Panel

baprau

Level-2
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte eine alte Anlage mit CPU 315-2 DP um ein TP erweitern. Das s7-Projekt liegt in der Version V5.5+SP4 vor.
Mein Problem ist nun, dass von WinCC Flex unterstützte Panels nicht mehr im Handel sind, die verwendete CPU andererseits nicht in TIA unterstützt wird.

Gibt es eine Möglichkeit, ein aktuelles Panel mit der Steuerung zu verbinden, ohne dass ich auch noch die CPU tauschen muss?
Wenn ja welche? Kann ich beispielsweise das Panel in TIA programmieren und die CPU in V5.5 und die reden dann trotzdem miteinander?

Vielen Dank für Tips diesbezüglich.

Gruß Roland
 
Mann konnte im TIA das V5.5 Projekt wie ein Proxy einbinden, Wenn man Was ändert in V5.5 an die Symbol liste oder die DB's müsst man in TIA die Proxy aktualisieren. Suche in die TIA Hilfe nach PROXY.
 