Guten Tag,
Ist es möglich mit Variablen aus der PLC Variablen Tabelle der S71200er Reiher einen Bildwechsel auf einer HMI KTP300 hinzubekommen. Habe schon die PLC Variablen mit den HMI Variablen verknüpft und ihnen dort die Funktion Aktiviere Bild bei Adresse... eingestellt, aber es tut sich nichts.
Muss man da noch auf etwas achten?
Bildwechsel über die Tasten am KTP300 funktioniert einwandfrei.

Gruß Jan
Danke schon mal für die Antworten
 
Ist es möglich mit Variablen aus der PLC Variablen Tabelle der S71200er Reiher einen Bildwechsel auf einer HMI KTP300 hinzubekommen. Habe schon die PLC Variablen mit den HMI Variablen verknüpft und ihnen dort die Funktion Aktiviere Bild bei Adresse... eingestellt, aber es tut sich nichts.
Muss man da noch auf etwas achten?
Sollte möglich sein.

Die Variablen werden standardmäßig nur auf den Seiten aktualisiert und damit beachtet, auf denen sie auch benutzt werden (= Erfassungsart "zyklisch im Betrieb").
Werden sie dort nicht benutzt und es soll trotzdem auf Veränderung reagiert werden, muss die Erfassungsart in den Eigenschaften -> Einstellungen auf "zyklisch fortlaufend" geändert werden.
 
Du nimmst eine Variable z.B. vom Typ INT, stellst die Abholart auf zyklisch fortlaufend ein und projektierst an dieser Variable
bei "Bei Wertänderung" die Funktion => "Aktiviere Bild mit Nummer" und als Variable für die Nummer gibst du genau diese INT Variable ein.

Dann kannst du auf der SPS die Variable z.B. auf 4 stellen und am OP wird Bild 4 geöffnet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich kenne die 1200er und das KTP300 nicht, aber gibt es nicht extra dafür die Bereichszeiger?
Ich weis das hat nichts mit der Frage zu tun ob das mit einer Variable aus der Variablentabelle geht, aber mit den Bereichszeigern (Sofern die Geräte das unterstützen) funktioniert das auf jeden Fall.
 
20201112_092939[1].jpg20201112_092954.jpg20201112_093031.jpg
Hier mal ein Paar Screenshots zum nachvollziehen

Habe der HMI Taste F9 (beim KTP 300), die Funktion setze Bit während Taste gedrueckt gegeben und diese lese ich in einem Funktionsbaustein ein. Im FB verarbeite ich sie und Setze einen Output der mit dem Merker: M51.7 (Seitenwechsel 2) Verknuepft ist und gebe diese aus. Der FB befindet sich auch im Main OB. Außerdem habe ich meiner Variable "Seitenwechsel 2" die Funktion in der HMI Variablentabelle aktiviere Grundbild, aber es tut sich einfach nichts.

Ausserdem mehrere kleine Verständnisfrage, wenn ich meine HMI mit meiner 1212C verknüpfe. Hat dann meine HMI und meine CPU beide Separate Zykluszeiten oder wie kriegt die CPU eine Änderung im HMI mit. Fragt sie jeden Zyklus die "Eingaenge der HMI ab" oder muss ich das irgendwo vorgeben. Das gleiche auch anders herum, wann weiss meine HMI, dass sie die Seite wechseln soll?
Und was ist der unterschied zwischen Symbolischer und Absoluter Zugriff bei den Einstellungen in der HMI Variablentabelle?
 