WinCC FlexHmi KTP300 neues Programm reinladen wie möglich?
Ist es möglich ein aktualsierteres HMI Programm ohne ausschalten der HMI und wieder anmachen um in den Transfer Modus zu kommen und es dort reinzuladen?
Definitiv wenn Du Dir einen Button zum Beenden der Runtime in der Visualisierung anlegst (Runtime wird eh' beim Übertragen beendet).
Dann wird das Start-Popup nach Beendigung der Runtime wieder angezeigt.
Bei unseren Panels übertrage ich im Ethernet-Modus, da wird selbständig die Runtime beendet und in den Übertragungsmodus gewechselt..
Ich weiß aber nicht, ob dies vom KTP300 unterstützt wird (ist in den Panel-Einstellungen zu finden).
Hinweis
Mit dem Kontrollkästchen "Remote Control" wird der automatische Transfer aktiviert. Wenn der automatische Transfer aktiviert ist, dann kann das Bediengerät von einem Projektierungs-PC oder von einem Programmiergerät ferngesteuert in den Transferbetrieb geschaltet werden.
Oder hast Du ein KP300 Basic? Da mußt Du beim Channel einstellen:
"Enable (rem.on)": Aktiviert den Datenkanal und zusätzlich den automatischen Transfer