WinCC Änderungen im aktuellen laufenden Projekt laden

helije

Level-1
Beiträge
50
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben ein laufendes Projekt im WinCC V7.4 SP1. Bis jetzt habe ich keine Erfahrung mit WinCC V7.x
ich möchte jetzt das Projekt bearbeiten, eine neue Steuerung und paar Bilder + Alarme hinzufügen. Mit der Bearbeitung komme ich bis jetzt ganz gut klar, da ich schon in einem änlichem GLT Software gearbeitet habe.
Projekt wurde mit SIMATIC Manager erstellt, da gibt keine Funktion in WinCC V7.4 "Online Änderungladen"
Frage:
1. Kann ich meine Verbindung mit neuer Steuerung erst testen bevor online geht? Wenn ja, wie?
2. Kann ich meine Data Punkte und Bilder (Animation) testen bevor online geht? Wenn ja, wie?
3. Wie kann ich die Änderungen (+neue Bilder) in laufendes Projekt laden?


PS: Neue Steuerung (S7-1200) wird mit TIA programmiert.

Vielen Dank
 
Zuletzt bearbeitet:
Variablen kannst du zB im Entwicklungssystem (am besten das Online System zuvor Kopieren) exportieren und im Online System importieren (zur Laufzeit) oder direkt im Onlinesystem anlegen.
Du kannst die Bilder auch im laufenden System erstellen und die sind dann direkt Online. oder ähnlich wie bei den Variablen offline erstellen und dann einfach rüberkopieren (geht auch mit dem normalen Explorer)
Verbindung zur neuen SPS zum Testen kannst du ev. über das Entwicklungssystem herstellen (falls das in das Produktive Netz darf), sonst erst wenn die SPS im Produktivnetz hängt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Damit ein Änderungsladen zumindest theoretisch möglich ist, muss das Projekt mit AS-OS-Engineering projektiert sein. Wenn das Projekt schon mal in ein Step7-Projekt integriert und kein WinCC-Standalone Projekt ist, dann ist das schon mal ein Indiz, dass es so angedacht sein könnte. Damit das Änderungsladen dann aber wirklich funktioniert, sind einige Voraussetzungen notwendig, vor allem was die Benutzerberechtigungen auf Windows-Ebene angeht. Dazu gibt es von Siemens einen eigenen Artikel (auf den Support-Seiten nach AS-OS Engineering suchen), was dabei zu beachten ist. Wenn du das Projekt von einem anderen Rechner auf dein Programmiergerät kopiert hast ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Laden dann funktioniert. Und dann ist Änderungsladen auch nur bei bestimmten Änderungen und einem bestimmten Umfang möglich. Wenn AS-OS Engineering läuft ist das eine schöne Sache, vor allem bei redundanten Servern, aber gelegentlich etwas zickig.

Der andere Weg ohne AS-OS Engineering ist der von winnman beschriebene. Wenn man den Ablauf einmal raus hat, kann man damit auch fast alles am laufenden Projekt machen.
 
Hallo,

irgendwie komme ich damit nicht klar.

AS-OS Engineering habe ich nicht gefunden, ist wahrscheinlich nicht auf dem Server installiert.

ich habe die Bilder erfasst und ein Bild bearbeitet (ein Button erfasst), diese Aktualisierungen wurden in laufenem Projekt nicht übertragen. die gemachte Sachen werden nicht übernommen.

neue Verbindung funktioniert auch nicht bzw. kann ich neue Steuerung nicht einfach hinzufügen, irgendwie nicht erlaubt.

Gibt es die Anleitung vielleicht für so was, wie das funktioniert, weil ich das nicht richtig verstanden hab.

Was meinst du mit "Entwicklungssystem"? das kann ich nicht finden.

Vielen dank im Voraus

 
Wenn bei laufender Grafik-Runtime ein Bild geändert und gespeichert wird, dann wird die Änderung erst aktiv, wenn das Bild erneut aktiviert wird (also z.B. Bild wechseln und wieder zurück) - dann sieht man das geänderte Bild.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn bei laufender Grafik-Runtime ein Bild geändert und gespeichert wird, dann wird die Änderung erst aktiv, wenn das Bild erneut aktiviert wird (also z.B. Bild wechseln und wieder zurück) - dann sieht man das geänderte Bild.

Harald


Bild muss dann nur speichern oder muss ich auch RT starten (siehe Bild)?WinCCRT.png
 
Toll, das hat funkltioniert...

1. Kann ich vielleicht Bilder simulieren bevor die "LIVE" gehen?
2. Kann ich vielleicht meine Variable (DP=Werte) aus SPS sehen?

und bleibt noch die Frage: neue Verbindung und Kommunikation mit neuer SPS prüfen?
 
Du kannst natürlich Bilder Kopieren, unter anderem Namen abspeicher, dann div ändern.

Aus der Live Oberfläche kann das Bild dann ja nicht aufgerufen werden. wenn du mit dem Pfeil im Grafik Editor das Bild aufrufst, dann kannst du das austesten (Simulation als solche geht nicht).
Im Variableneditor ist ein Feld, in dem direkt die eingelesenen Werte angezeigt werden (am besten du suchst dir eine bestehende Variable bei der sich laufend der Wert ändert, dann findest du das Feld ganz schnell.)
 
Zurück