WinCC Update von WinCC V7.3 nach WinCC V7.5

ukofumo

Level-1
Beiträge
93
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Mogen zusammen,

Habe da grade ein sehr merkwürdiges Problem mit WinCC V7.5.
Bei einem Kunden soll der vorhandene Rechner mit Win7 Pro und WinCC V7.3 auf ein aktuelles System mit Win10 Pro und WinCC V7.5 hochgerüstet werden.
Soweit so gut - Auf neuem Rechner mit Win 10 ein frisches WinCC V7.5 installiiert, danach das WinCC-V7.3 Projekt vom allten Rechner kopiert, im WinCC-Explorer geöffnet und "Extras -> Projektdaten konvertieren" ausgeführt (wie von Siemens angegeben).
Leider funzt das ganze nicht so wie es soll...
Das Projekt lässt sich zwar starten, und scheint auch erst mal zu laufen, allerdings werden einige Variablenanbindungen zur SPS (S7 315 PN/DP per TCP/IP) nicht abgerufen bzw. aktualisiert.
Erst wenn ich im WinCC--Explorer die Variablentabelle aufrufe und mir dort die Aktualdaten anzeigen lasse werden die Variablen auch im aktivierten Projekt richtig angezeigt.
Ich hab schon mit den ganzen Einstellungen der TCP/IP-Schnittstelle rumgespielt - richtige Netzwerkkarte sowohl als "TCP/IP.Auto" als auch als "TCP/IP.1" - mit veränderten IP-Adressen etc.
auch mal die komplette Variavblentabelle gelöscht und neu angelegt (Variablen über Export gesichert und über Import wieder hergestellt) usw. usw.
Ich komme aber nicht wirklich weiter - das Verhalten bleibt wie oben beschrieben, irgendwas scheine ich zu vergesssen... :confused:
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem und eine Idee warum die Variablenanbindung nicht richtig werkelt...
 
hmm, schwer zu sagen aus der Ferne...

Würde erstmal alle Updates für WinCC (7.5.1.4) installieren und eigentlich auch Simatic Net (16.0.0.3)

Ansonsten in den Diagnosedaten schauen, Channeldiagnosis, apdiag usw.

Sind in dem Projekt irgendwelche "Schweinereien" veranstaltet? Scripte? Variablensparaktionen?

Gruß.
 
Sind denn nur einzelne Variablen der Station betroffen, oder alle?
Ich würde mir mal eine Variable die nicht zuverlässig funktioniert heraussuchen, und prüfen wie die Werte im Prozessbild angezeigt werden. Ggf. zum Test mal ein frisches EA-Feld ins Bild ziehen und mit der Variable verschalten, und prüfen ob das einen Unterschied macht.
 
Sind in dem Projekt irgendwelche "Schweinereien" veranstaltet? Scripte? Variablensparaktion?
Natürlich... sonst macht die Sache doch kein Spaß... oder... :sb1:ROFLMAO:

na halt solche Sachen wie Statuswort für nen Motor...
DB10.DBW50 = Statuswort Motor M1 -> Bit 1: Motor dreht rechts -> Bit 2: Motor dreht links -> Bit 3: Motor Störung
Sowas in der Art halt...

es gibt aber auch ein paar "nette" C-Scripte (hauptsächlich zur Datenspeicherung um Werte in eine CSV abzuspeichern)
Ich hab allerdings so langsam auch den Verdacht dass da irgendwas in unserem Projekt vermaledeit is was bei WinCC V7.3 noch nicht ins Gewwicht fälllt bei WinCC V7.5 dann aber Probleme macht

Ich hab jetzt mal in WinCC V7.5 ein neues leeres Projekt angelegt und die TCP/IP Schnittstelle aus dem alten Projekt Importiert.
dann einfach nur die Grafik pld"s" wo ich die Schwierigkeioiten hatte, rüber kopiert und das mal getestet - und siehe da es funzt....
ergo muss esw wohl an unserem Projekkt liegen... :sm12:
 
Es liegt nicht an einem EA Feld.
Beim Starten hat er auf einigen Seiten die Werte aus dem DB. Je nachdem welche Seite offen ist, kann man dort auch die Werte ändern und alles funktioniert wie es soll. Allerdings tritt dieses Problem dann auf anderen Seiten auf und dort steht dann einfach immer 0 drinnen
 
hatte da auch schon defekte Projekte... Nen neues anlegen und Bilder, Scripte und Variablen usw. rüberkopiern...

Da hast aber Glück gehabt. Kopieren mag WinCC 7.5 bei mir so gar nicht.

Ich habe von 7.4 auf 7.5 aktualisiert und anschließend 2 Steuerungen in ein neues Projekt verfrachtet. Anschließend musste ich alle Aufrufe von VBS-Skripten löschen und 1:1 wieder so eintippen wie sie drin gestanden sind. Dann wurden die wieder aufgerufen.

TagLogging hat auch nicht mehr funktioniert. Da habe ich die ganzen Variablen gelöscht und auch einmal neu eingetippt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es denken immer alle, so ne Migration ist nen Kinderspiel :ROFLMAO:

Hab mit unseren Vertrieblern auch immer die Diskussion, dass sie da genug Zeit kalkulieren...

Mal geht das eine, mal das andere...

Wenn mans nur hochzieht, und nix ausprobiert, ist man schnell fertig. Aber so bald man tiefer schaut, kommen überall Sorgen auf.

Also mit kopieren meine ich, die pdl sowie die Scripte aus dem migrierten Projekt in ein neues kopieren, die Variablen und Alarme über Strg C Strg V und Excel... Aber halt mal so mal so...

Selbst den Menüpunkt "Migrieren" oder wie der heisst im WinCC nutz ich auch nicht immer... Manchmal auch nur das Projekt unter neuer Version öffnen und gut :roll:

Von so Sachen wie OS-Projekteditor, Basic Process Control und den ganzen @ Bildern und Variablen will ich hier nicht reden... Das macht Ärger, vor allem wenn jemand händisch in den Bildern was geändert hat...

Gruß.

PS: durch die ganze Win10 Hochrüstung gard überall ein Thema, und keiner hat Ahnung :roll: Denken alle, ist doch wie unter Excel, die Datei in der neuen Version aufmachen und gut :roll:
Gestern wolle einer in dem Zuge auch gleich von Step7 5.4 auf TIA V16 hochziehen ??? Also dann die 400er SPS mit nach TIA migrieren :sw15: An ner produktionsrelevanten Anlage fürs halbe Werk, ohne Stillstandszeiten...

Da fällst vom Glauben ab.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,
Habe ein ähnliches Problem mit WinCC V7.5 update 4 und zwar:
die WinCC Runtime nach dem Laden des Startbilds sofort beendet wird.
Das Visu-Programm habe ich von WinCC 7 auf 7.2 und dann auf V7.5 migriert. Auf einen neuen Kundenrechner WinCC V7.5 installiert und direkt danach Update 4 drauf.
Die Dienste "Message Queuing" habe ich gestartet und beim Starttyp "automatisch" eingestellt, neu gestartet usw.
Beim Runtime Starten taucht das Startbild für eine Sekunde und dann verschwindet mit der Fehlermeldung Unbekannte Fehler.
Das interessante ist wenn ich von Rechner-Anlauf den "Tag Logging Runtime" abwähle dann startet der Runtime einwandfrei und ohne Probleme.
Hat jemand hier vielleicht ein ähnliches Problem gehabt?
 