WinCC WinCC 7.5 schreibt Wert von DB nicht in EA Feld

tp23031990

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen:
Wir haben ein HMI Project mit WinCC 7.5. Allerdings gibt es einige Seiten wo wir ein I7O Feld haben und wenn wir dort Werte eintragen werden sie auch im DB gespeichert. Wenn man jetzt aber auf eine andere Seite wechselt und dann wieder retour, steht im Feld 0 drinnen. Im Db ist der richtige Wert gespeichert. Zykluszeit umstellen hat auch nichts geholfen.
Hatte das Problem schon mal jemand, oder weiß jemand irgendeine Lösung dazu?
Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lösch doch mal das entsprechende E/A-Feld und die Variable und leg sie neu an. Erstelle anschließend ein neues leeres Bild, wo genau dieses eine E/A-Feld drin ist. Was passiert?

Du kannst auch mal den Variablenhaushalt öffnen und die Variable beobachten. Dann weist du ob es beim verlassen oder beim öffnen des Bildes passiert.

Wenn du eine Server/Client Struktur hast, kann es auch an der Einstellung Rechnerlokal/Global der Variable liegen.
 
Es liegt nicht an einem EA Feld. Es sind bei jedem Start der Runtime andere EA Felder die sich so verhalten, andere funktionieren ohne Probleme.
Wie kann ich im Variablenhaushalt etwas beobachten?
 
Wenn ich die Werte einblende dann steht da erst das richtige drinnen, egal wie oft ich zwischen den Seiten wechsel.
Irgendwann steht dann beim Wert nur noch "???" drinnen.
Logfiles usw steht keine Information
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sieht also nach dem Problem in dem von ducati verlinkten Thema aus.

Da war das Projekt defekt. Also neues erstellen und rüberkopieren oder an den Support schicken. Manchmal machen die das für einen sogar.
 
Hallo und danke an euch alle für die Hilfe.
Wir haben die Updates nachinstalliert und jetzt funktioniert das mit den EA Felder so wie es soll.
 
Zurück
Oben