Guten Tag,


Ich möchte mit ProSafe eine Datensicherung eines Siemens Touch Panel TP27 Color machen.
Das Panel hat eine veraltete 10polige Schnittsstelle, zweireihig.

Ich muss mir wohl das Kabel zusammen basteln.
https://de.rs-online.com/web/p/d-su...Vleh3Ch0R7A-GEAQYBSABEgKT2vD_BwE&gclsrc=aw.ds

Kennt jemand die Codierung der Anschlüsse von diesem Stecker auf ein serial D25?

Vielen Dank

Grüße
AlexeyZ
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähm ja. Genau Die Schnittstelle am HMI ist 15polig und ich möchte damit auf meine 25polige Schnittstelle am Laptop.
Gibt es dazu ein Verbindungskabel zu kaufen? Oder die Codierung im Netz zum selbst herstellen?
 
Hallo,
Nach langer Zeit habe ich wieder Zeit gefunden mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ich habe das Kabel und die neuste ProSafe V17.
Das Back Up startet, aber bricht kurz am Ende ab. Mit der Fehlermeldung "Allgemeiner Kommunikationsfehler".
Das HMI hat die Siemens Nummer 6AV3627-1QK00-2AX0.
In der Software ProSafe habe ich daher TP27-6 ausgwählt.
Ich habe das Back Up mit allen verfügbaren Baudraten probiert.

Mir scheint es so, dass am Display der Transfer bereits für erfolgreich beendet ausgeführt wird, bevor das bei ProSafe der Fall ist.
IMG_0741.jpegIMG_0731.jpeg

Hat jemand dafür eine Lösung?

gruße
Alexey
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Nach langer Zeit habe ich wieder Zeit gefunden mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ich habe das Kabel und die neuste ProSafe V17.
Das Back Up startet, aber bricht kurz am Ende ab. Mit der Fehlermeldung "Allgemeiner Kommunikationsfehler".
Das HMI hat die Siemens Nummer 6AV3627-1QK00-2AX0.
In der Software ProSafe habe ich daher TP27-6 ausgwählt.
Ich habe das Back Up mit allen verfügbaren Baudraten probiert.

Mir scheint es so, dass am Display der Transfer bereits für erfolgreich beendet ausgeführt wird, bevor das bei ProSafe der Fall ist.
Anhang anzeigen 58550Anhang anzeigen 58551

Hat jemand dafür eine Lösung?

gruße
Alexey
Ich würde an deiner Stelle einmal einen anderen Pfad in Prosave anwählen. Am besten einen kurzen z.B. C:\Sicherung\Prosave\
und es noch einmal probieren. Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit Prosave und einem OP27. Prosave brachte damals
auch eine Fehlermeldung wenn der Verzeichnisname >255 Zeichen lang war.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

ich habe auch regelmäßig TP27 mit Prosave gesichert und es kam regelmäßig zum Verbindungsabbruch

Erfolg hatte ich meistens wenn ich entweder einen Windows 32 Bit Pc verwendet habe
oder aber ich habe den 64 Bit Pc eingebremst ( z.b Youtube laufen lassen beim Übertragen)

mfg Dirk Schneider
 
Ich habe nun unseren alten Siemens PG von 2002 benutzt. Leider ohne Erfolg.
Es kommt zu den gleichen Verbindungsabbrüchen.
Das PG hat noch 32Bit und ProSave V6.0
Das TP27 hat Baujahr 1999, daher sollte das passen. Ich habe auch alle Baudraten durch probiert.
Der Verbindungsabbruch kommt immer an der gleichen Stelle, wenn das Back up fast abgeschlossen ist.
Den Pfad habe ich auch so kurz wie möglich gewählt.
 
Muss nicht ein Siemens MC Karte sein ?
Das hätte ich nicht gedacht, aber im ST80 2002 steht tatsächlich beim Zubehör für das TP27:
Memory cards (PC card) Flash EPROM, 2 MB ... 16 MB, 6ES7952-1K.00-0AA0

Ich würde es aber zuerst mal mit PC-Card-Adapter und CF-Card versuchen.

Harald
 

Anhänge

  • ST80-2002-TP27.jpg
    ST80-2002-TP27.jpg
    239,5 KB · Aufrufe: 6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde es aber zuerst mal mit PC-Card-Adapter und CF-Card versuchen.
Beim OP27 bin ich mir da auch nicht so sicher. Beim OP37 funktioniert die CF samt Adapter. Beim OP27 bin ich mir auch nicht sicher,
ist ja auch schon 25 Jahre her.

Aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen das man da eine MC braucht. Gerade in Hinblick auf die Preise der MC´s damals ( ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren ).
 
Ich bin sicher wir haben (damals) immer Siemens MC karten dafür verwendet, um updates in die Post zu shicken.
Kann aber gut sein dass es nicht nötig war dass es Siemens MC karten sein musste.
Ist aber ungf. 25 Jahren her. Kann sein mein Demens beeinflusst meine Erinnerung.

Wenn man ein Ersatz OP27 Color auf lager habe, dann ist es absolut wert ein Image auf den alte OP27 zu ziehen.
Aber ohne ein Ersatz OP auf Lager wurde ich lieber die Zeit und Geld auf die Migrierung auf eine modernere Gerät spendieren.
 
Also, mit einer 16MB CF Karte passiert folgendes. Die Karte wird zunächst erkannt und beim formatieren kommt es zu dieser Meldung
(siehe Bild)IMG_1263.jpeg
Ich versuche noch an eine MC Karte zukommen.


Eine andere Frage, wenn ich anderes HMI (neue Generation) einbauen möchte. Funktioniert es wenn ich nur das HMI mit TIA13 visuallisiere. Beispiel diesem HMI 6AV21240GC010AX0 und die dementsprechende Datenbausteine anspreche.
Und die SPS S7-300 (Step7) bleibt die gleiche. Geht das?
Die SPS hat Profibus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, mit einer 16MB CF Karte passiert folgendes. Die Karte wird zunächst erkannt und beim formatieren kommt es zu dieser Meldung
Hat die CF-Karte oder der CF-Adapter einen Schreibschutzschalter?

Eine andere Frage, wenn ich anderes HMI (neue Generation) einbauen möchte. Funktioniert es wenn ich nur das HMI mit TIA13 visuallisiere. Beispiel diesem HMI 6AV21240GC010AX0 und die dementsprechende Datenbausteine anspreche.
Und die SPS S7-300 (Step7) bleibt die gleiche. Geht das?
Die SPS hat Profibus.
6AV2124-0GC01-0AX0 = TP700 Comfort
Ja, das geht. Das TP700 kann auch mit S7-300 kommunizieren, über Ethernet und über Profibus und MPI

PLC und HMI in getrennten Projekten projektieren