-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,
wir haben an einer Anlage eine CPU vom Typ 1512F mit 4 KTP900F Mobile Panels eingesetzt.
Nach Trennung der Energieversorgung der Anlage starten die HMI Geräte neu. Dabei kommt es zu Fehlerhaftem Verhalten.
Meist wird eines der Panels, hin und wieder auch mehrere nicht mehr am Profinet gefunden.
Alle Geräte laufen unter TIA V16 Update 3 mit den aktuellsten Firmwareständen.
Meldung in der Dagnose am HMI bzw CPU : Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden Ereignis ID 16#02:39CB
Die HMI-Verbindung funktioniert. Alle Sicherheitsfunktionen funktionieren nicht (Direkttasten sowie auch der Not-Halt).
Der Not Halt leuchtet dann auch nicht mehr.
Eine quittierung des Fehlers am F_Baustein F_FB_KTP_MOBILE ist nicht möglich.
Nach mehrmaligem Reboot des HMI Gerätes ist der Fehler verschwunden.
Hat jemand schon mal so etwas beobachtet und kann sich da einen Reim drauf machen?
Vielen Dank im Voraus.
wir haben an einer Anlage eine CPU vom Typ 1512F mit 4 KTP900F Mobile Panels eingesetzt.
Nach Trennung der Energieversorgung der Anlage starten die HMI Geräte neu. Dabei kommt es zu Fehlerhaftem Verhalten.
Meist wird eines der Panels, hin und wieder auch mehrere nicht mehr am Profinet gefunden.
Alle Geräte laufen unter TIA V16 Update 3 mit den aktuellsten Firmwareständen.
Meldung in der Dagnose am HMI bzw CPU : Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden Ereignis ID 16#02:39CB
Die HMI-Verbindung funktioniert. Alle Sicherheitsfunktionen funktionieren nicht (Direkttasten sowie auch der Not-Halt).
Der Not Halt leuchtet dann auch nicht mehr.
Eine quittierung des Fehlers am F_Baustein F_FB_KTP_MOBILE ist nicht möglich.
Nach mehrmaligem Reboot des HMI Gerätes ist der Fehler verschwunden.
Hat jemand schon mal so etwas beobachtet und kann sich da einen Reim drauf machen?
Vielen Dank im Voraus.