Guten Morgen,

bei uns ist ein OP73 kaputt gegangen. Jetzt habe ich ein Neues bestellt und wollte das Programm übertragen und dann austauschen.

Leider bekomme ich keine Verbindung zum Panel her. Nachfolgend die Bedingungen.

Software: Simatic WinCC flexible 2008 SP5 Upd2
PC Adapter USB A2
Einstellungen am Panel selbst sind vorgenommen.

Ich habe schon gelesen, dass es wohl nur mit WinCC 2005 möglich wäre aber wollte hier erst nach kompetenter Meinung fragen.
Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar!
 
Was ist denn am Panel unter Transfer Settings eingestellt? Baudrate, Busprofil... Ist der RS232 Channel deaktiviert?
Steht das Panel im TransferMode wenn du versuchst zu übertragen?

Hast du deine PC/PG Schnittstelle richtig eingestellt, bzw. schreib mal was du dort und am Panel eingestellt hast.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist dein PC Adapter USB A2 ein original von Siemens? Wenn ja, dieser sollte schon einmal passen:
https://support.industry.siemens.co...-simatic-panels-zur-verfügung-?dti=0&lc=de-WW

Die "PC Adapter USB" und "PC Adapter USB A2" sind nur für die folgenden Geräte zum Projektdownload und Betriebssystem-Update freigegeben.
  • OP 73
  • OP 77 A
  • TP 177 A
  • KTP600 Basic Color DP
  • KTP1000 Basic Color DP
 
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Adapter ist von Siemens.
Am OP sind folgende Settings eingestellt:
Chanel1: serial disabled
Chanel2: MPI/DP enable (rem.on)
MPI/DP Adress: 2
MPI/DP Baudrate: 187,5kBaud

Und beim Transfer ist das Panel auch im Transfermode.
 
Es ist Windows 7 und eingestellt ist PC Adapter USBA2.auto.1.
Ich habe es aber auch schon mit PC Adapter USBA2.MPI und PC Adapter USBA2.Profibus versucht
 
Dann stelle mal USBA2.MPI ein,

Adresse und Baudrate prüfen ( also Adresse z.B. 0 und Baudrate 187.5 )

Und klicke dann dort mal auf DIAGNOSE => Test / Lesen
ob des OP gefunden wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

kann der Adapter denn andere Teilnehmer erreichen?
Hast Du mal in Step7 die Diagnose der PG/PC-Schnittstelle genutzt? Erreichbare Teilnehmer gesucht?

Ganz dumme Frage: Du steckst auf der richtigen Schnittstelle am Panel?

Gruß
Jens
 
Hängt dein PG nur an dem Panel mit dem Adapter?
Hast du am PG den Haken "PG/PC ist einzigster Master am Bus" gesetzt? ( PG/PC Einstellungen => Eigenschaften )?
 
Also ich habe jetzt den Test über die Schnittstelle(MPI) versucht und das Panel wurde angezeigt, anschließend habe ich im Projekt nach erreichbaren Teilnehmern gesucht und es wurde auch da angezeigt.
Jetzt habe ich in WinCC das Übertragen nochmal versucht und es funktioniert! Bzw wird das Betriebssystem aktualisiert aber die Verbindung steht.
Ich kann jetzt nicht genau sagen, woran es lag aber vielen Dank für eure Unterstützung!