TIA HMI- Panel Simulation aus VM bekommt keine Verbindung zur CPU

Zombie

Level-1
Beiträge
732
Reaktionspunkte
120
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

ich nutze V16 in einer VM. Hyper-V ist die Umgebung.
Um mir die Fehlersuche zu erleichtern hab ich mir ne kleine Panelvisualisierung erstellt, die mir die Fehlermeldungen anzeigt, damit ich nicht immer zum Panel laufen muss.
Leider steht nach dem Start der Simulation nur dort, dass die Verbindung abgebaut wurde.
Aus der VM heraus kann ich die CPU jedoch anpingen.

Wenn V15 oder so auf dem Rechner direkt installiert sind, bekam die simulierte Visualisierung bisher immer direkt Kontakt zur SPS.
Dass TIA in einer VM installiert wurde, hatte ich noch nie, da klappt das wohl nicht so einfach.

Die VM stellt mir zwei Netzwerkadapter zur Verfügung Network Adapter 1 und 2, über den ersten kann ich die CPU erreichen, über den zweiten bekomme ich keine Verbindung.

Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht?
Muss man da generell in der VM was freischalten, oder TIA Bescheid geben was es machen muss, welchen Adapter es nutzen soll?

Danke soweit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie stelle ich die denn ein, wenn es die Funktion PG/PCSchnittstelle einstellen auf Win10 nicht mehr gibt?

Unter den Extras-> Einstellungen in TIA ist die richtige Schnittstelle für Online& Diagnose eingestellt. Die CPU und die Panels kann ich ja programmieren und aufspielen, nur halt keine Verbindung mit der Simulation herstellen.
Gibts unter Verbindungen im Panel, dort wo S7Online als Zugangspunkt drinsteht irgend ne Option die ich übersehen hab?
 
Wie stelle ich die denn ein, wenn es die Funktion PG/PCSchnittstelle einstellen auf Win10 nicht mehr gibt?
Die gibt es auch in Win10 noch, dort heißt sie nur anders ( Systemsteuerung => Icon "Kommunikationseinstellungen" ).

PS.
Evtl. muss man in der Systemsteuerung noch auf kleine Symbole oder klassische Ansicht umschalten.
In der Standardansicht werden ja nicht alle Icons angezeigt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Win 10 hat ja sowas hier https://images.app.goo.gl/7tSw9rJvBn7E9C1y7

Wenn man da jetzt in die klassische Ansicht mit den kleinen Symbolen wechseln will, wo muss ich da lang?
Ich kann mich erinnern, dass es da eine Auswahlfläche gab die hieß "Zur Klassik- Ansicht wechseln". Die scheint mit einem der letzten Updates verschwunden zu sein.

Wie man da noch hinkommt,

https://www.dirks-computerecke.de/anleitungen/systemsteuerung-oeffnen-windows-10.htm

Die zweite Variante, auf den Pfeil rechts von dem "Mein Computer" Symbol in der Adresszeile klicken und Systemsteuerung öffnen. Das öffnet tatsächlich noch die aus Win 7 bekannte Systemsteuerung mit der Möglichkeit Kleine Symbole anzeigen lassen zu können und die PG/PC Schnittstelle einstellen zu können. Auch in Win 10.

So langsam verstehe ich meinen Vater, der sagte er muss kein Fachmann sein um seinen Rechner bedienen zu können, deshalb muss das alles super einfach sein und funktionieren.
Wenn ich hier mehrere Wege habe eine "Systemsteuerung" zu öffnen, der eine Weg ich zu etwas komplett nutzlosem führt (https://images.app.goo.gl/7tSw9rJvBn7E9C1y7 ) und der andere Weg, der nicht direkt ersichtlich ist zu etwas führt das man benutzen kann, da ist doch was in der Entwicklung schief gelaufen.
 
Da laus mich doch der Affe, was soll dann der Scheiß.
Wenn ich auf Einstellungen klicke, dann will ich da hin kommen wo ich den ganzen scheiß einstellen kann.

Scheint als wäre Siemens nicht der einzige Sauhaufen, Microsoft ist genau so einer.

Danke
 
Da laus mich doch der Affe, was soll dann der Scheiß.
Wenn ich auf Einstellungen klicke, dann will ich da hin kommen wo ich den ganzen scheiß einstellen kann.

Mach dir nichts draus. Ich habe erst 20 Minuten lang den Autostart Ordner in Win10 gesucht.
Versuchs mal, du wirst ihn ohne ein Internet FAQ nicht finden :D


Lösung:
"WindowsTaste" + "R" drücken
dann in das Fenster "ausführen" folgendes eingeben:
"shell:startup" => ENTER

Kann man sich doch gut merken, oder :roll:
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Lösung war tatsächlich, dass unter PC/PG Schnittstelle einstellen <KEIN> eingetragen war. Habs umgestellt, jetzt funktioniert es.