    Guten Morgen,
    kann mir jemand sagen ob ich die ACK Taste aus der Steuerung betätigen kann? Es geht darum das immer zwei mal Reset betätigt werden muß erst ACK und dann Reset. Da ich ein Leuchtdrucktaster in der Schaltschrankfrot habe möchte ich gerne die ACK Taste mit betätigen

    schöne Grüße
    Michael
    Zitieren Zitieren TP170B ACk Taste aus Steuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ja geht. Über Quitt-SPS. Kommt drauf an ob du Protool hast oder WinCCflex.

    MfG
    André Räppel
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Quit  

  3. #3
    Avatar von BadTaste
    BadTaste ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2005
    Beiträge
    179
    Danke
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Ich habe das Panel mit ProTool projektiert.
    Na da schau ich doch mal ...

    Michael

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Du mußt in Bereichszeiger noch den Bereich für SPS-Quitt anlegen.
    Dann mit deiner externen Quitt-Taste für ALLE zu quittierenden Störungen das Bit SPS-Quitt setzen.

    Ich machs so:

    Code:
     
    FUNCTION FC 110 : VOID
    TITLE =Störmeldung
    //
    //Letzte Äanderung:
    //30.01.06 
    //
    { S7_language := '7(1) Deutsch (Deutschland)  11.01.2006  16:20:46' }
    AUTHOR : Ralle
    FAMILY : SYSTEM
    NAME : STM_SYS
    VERSION : 1.2
    
    VAR_INPUT
      Stoermeldung : BOOL ; 
      Freigabe : BOOL ; 
      Ack : BOOL ; //Quitt Fehler
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Stoerbit : BOOL ; 
      Quittierbit_OP : BOOL ; 
      Quittierbit_SPS : BOOL ; 
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Funktion zum auswerten der Störungen
          UN    #Freigabe; 
          R     #Stoerbit; 
          R     #Quittierbit_OP; 
          R     #Quittierbit_SPS; 
          BEB   ; 
    NETWORK
    TITLE =Störung
          U(    ; 
          U(    ; 
          O     #Quittierbit_OP; 
          O     #Quittierbit_SPS; 
          )     ; 
          R     #Stoerbit; 
          U     #Stoermeldung; 
          S     #Stoerbit; 
          U     #Stoerbit; 
          )     ; 
          NOT   ; 
          UN    #Stoermeldung; 
          UN    #Quittierbit_SPS; 
          R     #Quittierbit_OP; 
    NETWORK
    TITLE =Ack
          O     #Ack; 
          O     ; 
          U     #Quittierbit_SPS; 
          U     #Stoerbit; 
          UN    #Stoerbit; 
          =     #Quittierbit_SPS; 
    END_FUNCTION
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Avatar von BadTaste
    BadTaste ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2005
    Beiträge
    179
    Danke
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Ralle,
    vielen Dank für diesen Tip

    schöne Grüße
    Michael

Ähnliche Themen

  1. Siemens Logo Tara Taste und Max. Wert Taste???
    Von pat07 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 09:59
  2. ACK Taste ansteuern
    Von CZach001 im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 15:21
  3. Taste mit Abfrage
    Von simon.s im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 07:49
  4. Taste mit 2 Funktionen
    Von Phase im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:36
  5. ACK-Taste vom OP 17
    Von sepp im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 09:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •