TIA ComfortPanel als Schreiberersatz

Toyoraner

Level-2
Beiträge
25
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

zur Langzeitaufzeichnung von Messwerten der Flüssigkeitsanalyse und zum Nachweis für Behörden gibt es ja Schreiber z.Bsp. Jumo Aquis Ptouch etc.
Nun stellt sich mir die Frage, inwieweit man rechtssicher eine Schreiberfunktion über Trendchart, Archive und/oder Trailaudit
über ein Comfortpanel realisieren darf/kann.Hat da jemand von euch Erfahrung oder Information darüber?


grüsse

Dirk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was bedeutet den bei Dir rechtssicher? Welches Recht? Zu welchem Zweck?

Ich kenne diese "rechtssicheren" Aufzeichnungen z.b. aus dem Bereich der Biogasanlagen. Dort müssen bestimmte Daten in einem bestimmten Format jährlich den Behörden zur Überprüfung ein gesendet werden. Wobei Rechtssicherheit dort eher auf die Kalibrierung der Messwertnehmer und die fehlende Möglichkeit, die Daten zu manipulieren zutrifft. Und es haftet der Betreiber für die Richtigkeit der Daten. Außerdem kann man die Daten, welche kontinuierlich auf eine SD Karte geschrieben werden nicht manipulieren.
 
Zurück
Oben