Hallo zusammen, wir ändern gerade eine alte Anlage von uns und möchte daher die Visualisierung etwas anpassen.
Vorab sei gesagt, das ich im Step 7 Projekt die CPU geändert habe. Es ist original eine 313C-2DP V2.6 verbaut worden. Da die Anlage aber sehr wichtig ist und die CPU ca. 10 Jahre alt ist, haben wir nun die selbe CPU V3.3 eingebaut.

meine aktuelle Software:
Step 7 V5.6 SP2 HF3
WinnCC Flexible SP5 Upd 2



Nun sind alle HMI Variablen rot und ich kann keine mehr hinzufügen. Kann mir jemand sagen was ich tun kann? Neu Verbinden habe ich mehrmals probiert, führt aber leider nicht zum Erfolg.

Ausschnitt.jpg

Beste Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Sieht für mich so aus, als ob etwas mit der Verbindung nicht passt.
Öffne doch einmal NETPRO, schaue ob die Verbindung noch besteht und führe einmal speichern und übersetzen aus.
Ich vermute einmal, dass die Verbindung CPU <=> Simatic HMI Station in Netpro nicht mehr passt.

Was siehst du, wenn du in WinCC flex unter Verbindungen schaust?

Wenn die Verbindung wieder passt, musst du die Variablen noch neu verbinden ( alle Variablen markieren, Rechtsklick => Neu verbinden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja du scheinst recht zu haben. Im NetPro ist das HMI nicht mehr im MPI- Subnetz angebunden.

123.JPG

Wenn ich ein neues HMI anlegen möchte kommt dieser Fehler

236.JPG

Ist doch schon wieder zum verrückt werden..


Beste Grüße
 
Dann schließe mal WinCC flexible, wenn es immer noch nicht geht, PC neu starten, dann nur NETPRO aufmachen und noch einmal probieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das hatte ich auch bereits gefunden, habe leider die Software nicht zur Hand. Werde ich morgen machen.

Ich habe das Projekt jetzt parallel mit meinem PG geöffnet. Da kann ich jetzt wenigstens ein neues HMI OP177 anlegen. Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Bilder und Variablen vom alten in das neu angelegte HMI bekomme? Einfach reinziehen funktioniert schon mal nicht.


Gruß
 
Warum hast du denn eigentlich ein neues HMI angelegt?
Na weil ich das originale ja nicht mehr in mein Subnetz einbinden kann, siehe NetProbild #3..

Keine Ahnung warum das jetzt so ist, aber wen ich ein neues anlege, kann ich es wieder einbinden.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Bilder und Variablen vom alten in das neu angelegte HMI bekomme?
Wenn du beide Projekte nebeneinander geöffnet hast, sollte dies eigentlich funktionieren. Wenn du ein Bild rüberkopierst, werden
normalerweise auch die verwendeten Variablen mitkopiert.
 
Also ich würde an deiner Stelle wie im FAQ beschrieben die Software neu installieren mit der Option.
Wenn du die Software gerade nicht zur Hand hast, du könntest sie ja auch runterladen.
 
Habe das Problem jetzt gefunden, mein Laptop hat wie schon von irgendein Problem mit der Software und zerschießt mir das HMI sobald ich was öffne.

Mit meinem PG kann ich das alles problemlos öffnen und bearbeiten. Ich werde später die Reparaturinstallation durchführen und dann sollte es auch wieder mit meinem Laptop funktionieren.


Beste Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe das Problem jetzt gefunden, mein Laptop hat wie schon von irgendein Problem mit der Software und zerschießt mir das HMI sobald ich was öffne...
Na hoffentlich hat es nichts mit dem "Qualitätsupdate" von Microsoft zu tun. Ich hatte letzte Woche damit auch diverse Probleme, hatte allerdings nicht mit Siemens-Software gearbeitet. Hast du kürzlich das KB5000802 oder KB5000808 installiert?
 
Ich kann es im Updateverlauf nicht finden, habe aber auch Windows 7...

Und die Reparaturinstallation hat das Problem behoben.