Hallo,
Meine E/A's zeigen Rauten ! Also keine Kommunikation !
habe ein IPC477E projektiert. Als CPU habe ich eine 1512SP F-1PN mit TIA V15.1
Die Verbindung zwischen beiden Partnern läuft über Profinet. Was mich allerdings stutzig macht ist dass ich im IPC nirgends auf Profinet einstellen kann lediglich Ethernet.
Ich vermute mal, dass irgendwas in den Einstellungen nicht stimmt, oder die Netzwerkprojektierung Hardware/Software nicht stimmt.
Auf was muss ich achten ?

Danke für Infos
 
Hallo,

1. IP Adresse in der Systemsteuerung von der entsprechenden Ethernetschnittstelle richtig eingestellt?
2. In der Systemsteuerung unter Kommunikationsschnittstelle. Ist dort die entsprechende Ethernetschnittstelle
als Zugang angewählt?


Das wären so die Klassiker
 
.. Die Verbindung zwischen beiden Partnern läuft über Profinet. Was mich allerdings stutzig macht ist dass ich im IPC nirgends auf Profinet einstellen kann lediglich Ethernet...
Normalerweise ist das eine HMI-Verbindung über Ethernet. Mit Profinet hat das gar nichts zu tun. Es sei denn, es sind Direkttasten projektiert, falls es das noch gibt.

Nach Edward Aloysius Murphy Jr. ist die PG-Schnittstelle in der Systemsteuerung nicht richtig eingestellt.
 
PG-Schnittstelle ?
Ich kann per PG alles in die CPU und in das Panel laden !
Was nicht funktioniert ist, dass die beiden Geräte CPU <--> IPC kommunizieren.

Auf der IPC Seite habe ich Schnittstelle X1
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    111,5 KB · Aufrufe: 21
  • Unbenannt2.GIF
    Unbenannt2.GIF
    47,2 KB · Aufrufe: 21
  • Unbenannt3.jpg
    Unbenannt3.jpg
    90,9 KB · Aufrufe: 20
Ich kann per PG alles in die CPU und in das Panel laden !
Das mag ja sein, dann scheint deine IP zu passen.

Aber schau dir das an, was ich dir in #3 gezeigt habe ( Zugangspunkt festlegen ).

Falls du dies noch nicht gemacht hast, kann es nie funktionieren ( nach der Installation ist dort kein Zugangspunkt angewählt )!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PG-Schnittstelle ?
Ich kann per PG alles in die CPU und in das Panel laden !

Es geht hier nicht um dein PG sondern um die PG-Schnittstelleneinstellungen auf deinem IPC. Also dort in der Systemsteuerung unter Kommunikationseinstellungen...
 
Ich habe windows 10 auf dem IPC
unter Netzwerkeinstellungen habe ich auch die IP eingestellt.
Es erscheint lediglich die Meldung "Nicht identifiziertes Netzwerk"
wenn ich dort draufklicke komme ich auf die Seite wo die IP steht.
Die Seite, wie bei einem Comfortpanel z.B TP1500 wo ich in die Systemsteuerung gehe und dort die Schnittstellen ändere finde ich hier nicht !
 
Ich habe windows 10 auf dem IPC
unter Netzwerkeinstellungen habe ich auch die IP eingestellt.
Es erscheint lediglich die Meldung "Nicht identifiziertes Netzwerk"
wenn ich dort draufklicke komme ich auf die Seite wo die IP steht.
Die Seite, wie bei einem Comfortpanel z.B TP1500 wo ich in die Systemsteuerung gehe und dort die Schnittstellen ändere finde ich hier nicht !

Kannst du einmal lesen, was ich oben geschrieben habe:

Du gehst auf deinem IPC mit dem Windows 10 in die Systemsteuerung.
Dort öffnest du das Fenster "Kommunikations-Einstellungen"
Falls du dieses Fenster nicht siehst, musst du evtl. auf kleine Symbole oder klassische Ansicht umstellen.

Dann den verwendeten Netzwerkadapter unter dem Zugangspunkt S7Online wählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Seite, wie bei einem Comfortpanel z.B TP1500 wo ich in die Systemsteuerung gehe und dort die Schnittstellen ändere finde ich hier nicht !
In Windoes 10 findet man die gewöhnte Systemsteuerung wenn man in den Such-Fenster unten links "Control Panel" eintippt.

edit:
Es taucht eine Reihe von Suchergebnisse auf.
u.A. "Control Panel" und "Settings". Einfach Control Panel wählen, nicht Settings.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja der Loader, es erscheinen die klassischen 4 Buttons , Transfer, Start , Settings und Exit.
Wenn ich dann auf Settings drücke komme ich zu der besagten Seite wo ich zwischen Ethernet und Profibus schalten kann. Des Weiteren gibt es dort eine autostart configuration Verzeichnis
 
Ja der Loader, es erscheinen die klassischen 4 Buttons , Transfer, Start , Settings und Exit.
Wenn ich dann auf Settings drücke komme ich zu der besagten Seite wo ich zwischen Ethernet und Profibus schalten kann. Des Weiteren gibt es dort eine autostart configuration Verzeichnis

Also zum dritten und letzten mal:
Kannst du einmal lesen, was ich oben geschrieben habe:

Du gehst auf deinem IPC mit dem Windows 10 in die Systemsteuerung.
Dort öffnest du das Fenster "Kommunikations-Einstellungen"
Falls du dieses Fenster nicht siehst, musst du evtl. auf kleine Symbole oder klassische Ansicht umstellen.

Dann den verwendeten Netzwerkadapter unter dem Zugangspunkt S7Online wählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es läuft !
Die Rauten sind verschwunden.
Leider kenn ich mich mit Windows 10 überhaupt nicht aus, wir haben immer noch W7 ! . Habe die Systemsteuerung in der Struktur gesucht die Win10 alphabetisch aufgelistet hat, dort war aber nichts gelistet !
Ich bedanke mich für die Geduld und Mühen !
 
Leider kenn ich mich mit Windows 10 überhaupt nicht aus, wir haben immer noch W7

Ja, an Win10 muss man sich erst etwas gewöhnen und ein paar Kniffe kennen lernen ( wie das SHELL:STARTUP...... )
Ging (oder geht) mir auch so :)

Viel Erfolg weiterhin
 
Falls du einmal eine Runtime auf einem Win7 Rechner installierst und in Betrieb nehmen möchtest, dort ist die Vorgehensweise gleich ( Systemsteuerung => Komm. Einstellungen.... )
 