WinCC Flexible 2005 - Wortadressen in der S7 - Auswertung einzelner Bits

bradley_allen

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WinCC Flexible 2005 SP1

Geräte:
SPS S7-400
PanelPC mit WindowsXP Embedded
und Laptop mit WinXP Pro (alternativ zum Panel-PC)

Es wurden Symbole definiert, die als Aktion auf DBxx.DWyy verweisen, und den einzelnen Bits aus dem Wort wurden unterschiedliche Hintergrundfarben zugewiesen.
(Anzeige von Motorsymbolen)
Die Symbole zeigen keinerlei Funktion (die Online-Verbindung funktioniert).
Ist WinCC Flex eventuell nicht in der Lage ist, die einzelnen Bit-Stati aus dem Wort zu extrahieren?
(Es ist nicht ausgeschlossen, dass mehrere Bits innerhalb des Wortes gleichzeitig gesetzt sind).

Hat jemand Tipps, Hinweise, VIELLEICHT SOGAR EINE LOESUNG?

(Ich habe diesen Artikel gerade fuer einen Kollegen verfasst, der noch bei seiner Anlage sitzt, und verzweifelt versucht, das Projekt zum Laufen zu bringen - dort aber leider keinen Internetzugang hat)

Besten Dank im voraus
 
hmmmm...

...also wenn ich das richtig verstehe...

habt Ihr unter Animation bei einem Symbol einer Variablen aus einem DB verschiedene Farben zugewiesen.

Aus der Symbolbibliothek? Es gibt ein Listenfeld bei dem Symbol, dort kann man wählen zwischen Original und schattiert, massiv. Wähle schattiert an und es müsste laufen...


Wenn es ein anderes Objekt ist, bitte nochmal Rückmeldung was für ein Objekt!

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Win CC Flex , Symbole mit Wort-Variablen

Sind keine Symbole aus der Standard-Datenbank, sind selbst kreierte Dinger.

Z.B. ein simpler Kreis, der seine Hintergrundfarben - je nachdem, welches der Bits aus dem Wort gesetzt ist - aendern soll.

Sollten wir vielleicht mal probieren siemens-tuerkis anstatt rot,gruen und gelb zu verwenden :)? (ist nicht ganz ernst gemeint)

Danke wiederum
 
Ich hab das mit folgender Konfiguration am Laufen.
Die Variable ist als Byte definiert, Word sollte auch gehen.
 

Anhänge

  • Farbwechsel.jpg
    Farbwechsel.jpg
    193 KB · Aufrufe: 35
@bradley_allen
wenn du die Farbumschläge an einzelne Bit's koppeln willst, musst du in der Steuerung dafür sorgen, dass keine Bitkombinationen vorkommen. Andernfalls musst du alle Kombinationen auswerten (s. Ralle)
Trifft die Visu auf eine Kombination, die nicht definiert ist wird auch nichts angezeigt. Bei ProTool kam bei Grafiklisten dann immer der berühmte Kaktus.

mfG. Jo
 
Hatte ich auch schon vermutet. Über eine Zahl bekommt man auch mehr Möglichkeiten, als bei Bitanwahl.
 
Zurück
Oben