Hi,
benötige etwas hilfe, ich möchte einen TP170B Mono über Profibus mit einer
314 CPU und einer CP-342-5 Baugruppe verbinden, musste immer mit einem
Send und Recv arbeiten.
Nun meine Frage , muss jetzt auch mit diesen Bausteinen arbeiten und wenn ja, wie muss ich das TP mit einbinden. Man kann verschiedene Class Typen angeben small/ littel/ big was genau haben die zu bebeuten.
Ich habe mal ein Bild gemacht, vielleicht hilft es weiter mein Problem zu lösen.

MFG
 

Anhänge

  • s71.jpg
    s71.jpg
    132,3 KB · Aufrufe: 29
Zuletzt bearbeitet:
Im HW-Konfigurator der S7 muss das Panel gar nicht angegeben werden (es sei denn, Du möchtest die Funktion "Direkttasten" verwenden - ist aber unwahrscheinlich).

Du musst nur die HMI-Station anlegen und in WinCCflexible die Station an den Profibus koppeln (Steuerung anbinden per Profibus). Bei ProTool ist das nicht viel anders. Das Panel taucht dann nur in NetPro auf. DPSEND und DPRECV sind nicht nötig!

Grund: Das Panel arbeitet in der Regel als Class 2 Master und nicht als Slave.!


mfg
Maxl
 