Hallo habe folgende Meldung beim generieren bekommen:
Code:
OP170B Compiler-Version 6.020
[COLOR=red]W3532 Bild Anlagenübersicht: Zulässige Feldanzahl überschritten. Projektierte Anzahl: 52, zulässig sind 50 Felder.[/COLOR]
[COLOR=red]W3532 Bild Handseitenmaske: Zulässige Feldanzahl überschritten. Projektierte Anzahl: 57, zulässig sind 50 Felder.[/COLOR]
H3803 Speicherbedarf der Projektierung im Zielgerät: 146,3 KB ( 149880 Bytes )
H3804 Zur Verfügung stehender Zielgerätespeicher: 786 KB
Generierung erfolgreich abgeschlossen

Beeinträchtig das rot markierte in irgend einer weise die Funktion. Habe momentan kein OP zur Hand damit ich das ausprobieren kann.

VG
 
Könnte sein, daß ein paar Sachen in den entsprechenden Bildern nicht angezeigt werden, bzw. nicht bedienbar sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe auch schon Warnungen hinsichtlich max. Objektanzahl erhalten.
Erstaunlicherweise beim selben TP unter ProTool wurde gewarnt, unter Wccflex jedoch nicht.

Die Anwendung hat aber fehlerfrei funktioniert, auch unter ProTool, trotz Warnungen. Sicherlich solltest du die Funktionen im Bild alle mal testen...
 
Warnmeldungen

Eine Warnmeldung verhindert nicht den Download eine Projektes!
Bei Überschreiten von Mengengrenzen wird auch alles richtig und vollständig dargestellt. Auch die überzähligen! Man bewegt sich dann aber u.U. in einem "gefährlichen" Bereich. Nach einem Update (nächste Stufe WinCC flexible oder nächster SP usw.) könnte es passieren das die überzähligen nicht mehr als Warnung sondern als Fehler erkannt werden. Somit wäre dieses Projekt, so, nicht mehr auf ein Panel ladbar. :(
Bei Warnungen die sich z.B. auf Variable beziehen, werden auf dem Panel keine Variablenwerte dargestellt (nur die als Fehlerhaft markierten).:???:
 