Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: OP7 via PB laden?

  1. #1
    Registriert seit
    07.10.2006
    Beiträge
    158
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gibt es eine Möglichkeit das OP7 via Profibus zu laden?

    Konkret geht es darum, dass ich ein OP7 via Fernwartung laden müsste. Die Fernwartung hat via Ethernet-Profibus-Wandler zugang zur S7-400 und zu den OP7 ...


    Geht das irgend wie oder muss ich Com-Server einrichten?

    Danke und Gruss
    Reto
    Zitieren Zitieren OP7 via PB laden?  

  2. #2
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Das Laden per MPI/PB ist erst ab der 170er Serie machbar.
    Beim OP7 muss ein Com-Server her.

    mfg
    Maxl

  3. #3
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
    Das Laden per MPI/PB ist erst ab der 170er Serie machbar.
    Beim OP7 muss ein Com-Server her.

    mfg
    Maxl
    Hallo Maxl,

    Das OP 3 sowie OP73 sind auch über MPI/DP ladbar !

    CU

    Jürgen.

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  4. #4
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IBN-Service Beitrag anzeigen
    Das OP 3 sowie OP73 sind auch über MPI/DP ladbar !
    Ich dachte mir fast dass so ein Einwand kommen wird..............

    Heute setzen wir nichts kleiners als die 170er-Serie ein, bei diesen ist ein Laden über MPI/DP möglich. Ich gehe mal davon aus, dass dies auch bei den kleinsten der aktuellen Generation so ist --> 3, 070, 73, 77

    Bei OP7, OP17 ist es denfinitiv nicht möglich, erst bei OP27, 37


    mfg
    Maxl

  5. #5
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
    I

    Bei OP7, OP17 ist es denfinitiv nicht möglich, erst bei OP27, 37
    OP3 lässt sich definitiv über MPI / DP laden.

Ähnliche Themen

  1. TIA -Laden in ? (was ist zu tun?)
    Von progmann im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 22:51
  2. OP7 laden
    Von Reto im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 12:51
  3. PEW mehrfach laden
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 15:41
  4. Typ als DW laden / awl
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 14:28
  5. Projektierung auf OP 17 DP laden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 11:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •