Thread: Lizenzgrenze von 128 externen Variablen

  1. #1
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!
    Habe da ein mehr oder weniger großes Problem.
    Bei uns an der Fachschule haben wir WinCC 6.0.
    Leider habe ich heute die Grenze von 128 externen Variablen erreicht, was eigentlich keiner gedacht hat bei uns in der Projektgruppe.

    Wie sieht die beste und einfachste Möglichkeit aus, diese Grenze zu versetzen, denn in zwei Wochen ist Projektpräsentation und mir fehlen gut und gern noch 22 Variablen für die Fertigstellung unserer kleinen Visualisierung.

    Würde mich freuen, wenn ihr konstruktive Beiträge bringen könntet, die aufgrund des Zeidrucks doch recht wichtig sind.

    Danke!!

    MfG

    Matthias
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Lizenzgrenze von 128 externen Variablen  

  2. "Verwendet Ihr viele bool Variablen ?

    Beispielsweise kannst du die ja in ein W oder DW zusammenfassen und in der SPS "encoden"

    So ein Prob hatten wir bei unserem Protool-Projekt, aber halt hier mit den max 2048 Variabeln.

    Ciao"


  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    Danke
    1,346
    Erhielt 1,168 Danke für 550 Beiträge

    Default

    du könntest variablen multiplexen und die zeiger über skripte berechnen.

    ps
    so würde ich das bei protool machen, bei wincc wird nicht viel anders sein


    oder mehrere bits (tasten, statusanzeigen) in worte zusammenfassen und nur die entsprechenden bits ansprechen.

  4. #3
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Es geht auch über Rohdatenkommunikation. Damit belegt du nur eine Variable pro Verbindung. Den Rohdatenblock musst du dann in einem Script auseinanderpflücken und auf interne Variablen kopieren. So kannst du Werte bis zum abwinken auslesen und schreiben.

  5. #4
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Verwendet Ihr viele bool Variablen ?

    Beispielsweise kannst du die ja in ein W oder DW zusammenfassen und in der SPS "encoden"

    So ein Prob hatten wir bei unserem Protool-Projekt, aber halt hier mit den max 2048 Variabeln.

    Ciao

  6. #5
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

Similar Threads

  1. TIA AES-128 Verschlüsselung
    By S7Link in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 07.05.2017, 12:45
  2. WinCC Flex Rückgabewert von externen Programm auswerten
    By Hausen in forum HMI
    Replies: 9
    Last Post: 02.04.2017, 09:37
  3. Replies: 1
    Last Post: 17.11.2016, 16:24
  4. Replies: 8
    Last Post: 11.03.2014, 10:04
  5. WinCC Lizenzproblem, von 128 auf DEMO
    By Holcapone in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 05.10.2009, 13:52

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •